各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!
还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
2楼
,6KV打15KV,10KV打25KV
回复
3楼
差动保护是变压器的主保护,瓦斯也是变压器的主保护,,这两种保护,保护的范围不同,过流、速断、过负荷等做为主保护的后备保护
回复
4楼
瓦斯保护属于非电量保护,差动保护属于电量保护,是两个不同范畴的概念。重瓦斯保护和差动保护都是变压器的主保护。
差动保护主要保护相间短路,一般保护不了匝间短路。匝间短路一般有瓦斯保护来实现保护。另外过流保护(后备保护)也可作为后备。
回复
5楼
我觉得应该选用23TA
回复
6楼
低压侧的保护CT选择22TA比选择24TA更好。可以将变压器低压侧的出线部分也包含在保护范围之内。
“因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?”,楼主这种担心是在太多余了!
回复
7楼
支持楼上,从原理上讲,低压侧选哪个都一样,但先22TA是把低压侧断路器在差动保护范围内了,这是常规做法。
回复
8楼
支持楼上的观点,
回复
9楼
差动保护的范围,尽可能的最大!
回复
10楼
感谢大家的回复,现在了解了!
回复
11楼
如果是我, 我会选择11TA和21TA,呵呵
回复