在高供高计中,变损是电费的一部分,那变损除了和变压器的额容量有关,那还和其他方面有关系吗? 比如500KVA的变压器1小时的变损是多少呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 23:31 编辑 ]
在高供高计中,变损是电费的一部分,那变损除了和变压器的额容量有关,那还和其他方面有关系吗?
比如500KVA的变压器1小时的变损是多少呢?
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 23:31 编辑 ]
2楼
变压器的损耗主要包括几个部分。
1、空载损耗;2、负载损耗;3、附加损耗。
回复
3楼
同意楼上。
P0
即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响
P0
数值的大小,
P0
与参考温度无关。
Pk即负载损耗,对于三相变压器指当额定电流流过高压绕组时,且低压绕组短路,在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。又称为铜损,一般参考温度为75℃,其数值反映变压器负载时,电流流过绕组时绕组电阻所消耗的功率,Pk与参考温度有关。
回复
4楼
在购置变压器的时候产品说明上应该都有各项损耗的测试数据,再根据负载率算喽
回复
5楼
变压器的损耗还是很多的
增大负载率,能有效降低损耗
回复
6楼
应该主要有这三种方式:
1、根据手册上的简化计算公式来看,变压器的损耗与二次侧计算负荷、变压器额定容量、空载和短路的有功、无功损耗有关。除了二次侧的计算负荷需要通过负荷计算求得外,其余的可以直接查变压器参数查得。
2、直接查变压器有功、无功损耗图。
3、根据变压器容量来估算:有功≈0.02S,无功≈0.1S,S为变压器额定容量。
此处由于不确定变压器型号,根据3,可以估算500kVA的有功损耗为10kW,无功损耗为50kvar。这是功率损耗,再考虑时间因素,就可以求得相应时间的电能损耗。
回复
7楼
这个最好还是查样本或咨询厂家
回复
8楼
又学到很多东西,谢谢各位!
回复
9楼
比如这个500的变压器的无功损耗50KVAR能通过电容柜补偿掉吗?这样电度表中的功率因数就高了
回复
10楼
空载 负载 附加损耗