关于变压器损耗
bao2522
bao2522 Lv.3
2011年04月14日 23:21:46
来自于变压器
只看楼主

在高供高计中,变损是电费的一部分,那变损除了和变压器的额容量有关,那还和其他方面有关系吗? 比如500KVA的变压器1小时的变损是多少呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 23:31 编辑 ]

在高供高计中,变损是电费的一部分,那变损除了和变压器的额容量有关,那还和其他方面有关系吗?
比如500KVA的变压器1小时的变损是多少呢?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-14 23:31 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月14日 23:32:45
2楼
变压器的损耗主要包括几个部分。

1、空载损耗;2、负载损耗;3、附加损耗。
回复
neyama
2011年04月15日 12:28:41
3楼
同意楼上。
P0 即额定空载损耗,对于三相变压器指当额定频率下的额定电压施加到高压绕组上,低压绕组开路时,变压器所吸收的有功功率。又称为铁损,其数值反映变压器空载时所消耗的能量,变压器铁心用硅钢片材料特性、厚度及叠片方式、工艺等直接影响 P0 数值的大小, P0 与参考温度无关。
  Pk即负载损耗,对于三相变压器指当额定电流流过高压绕组时,且低压绕组短路,在额定频率及参考温度下所吸收的有功功率。又称为铜损,一般参考温度为75,其数值反映变压器负载时,电流流过绕组时绕组电阻所消耗的功率,Pk与参考温度有关。
回复
rd22
2011年04月15日 22:10:08
4楼
在购置变压器的时候产品说明上应该都有各项损耗的测试数据,再根据负载率算喽
回复
永无止境
2011年04月16日 11:10:49
5楼
变压器的损耗还是很多的
增大负载率,能有效降低损耗
回复
killazy
2011年04月16日 11:35:01
6楼
应该主要有这三种方式:
1、根据手册上的简化计算公式来看,变压器的损耗与二次侧计算负荷、变压器额定容量、空载和短路的有功、无功损耗有关。除了二次侧的计算负荷需要通过负荷计算求得外,其余的可以直接查变压器参数查得。
2、直接查变压器有功、无功损耗图。
3、根据变压器容量来估算:有功≈0.02S,无功≈0.1S,S为变压器额定容量。
此处由于不确定变压器型号,根据3,可以估算500kVA的有功损耗为10kW,无功损耗为50kvar。这是功率损耗,再考虑时间因素,就可以求得相应时间的电能损耗。
回复
yayacs1980
2011年04月16日 23:15:20
7楼
这个最好还是查样本或咨询厂家
回复
好运常在
2011年04月17日 07:00:36
8楼
又学到很多东西,谢谢各位!
回复
huanghaifeng
2011年11月19日 21:46:22
9楼
比如这个500的变压器的无功损耗50KVAR能通过电容柜补偿掉吗?这样电度表中的功率因数就高了
回复
zhangyabyq
2011年12月15日 11:58:48
10楼
空载 负载 附加损耗
回复