一个2层的车库,一面长边墙挡土,一面长边墙在地上,是否需要做机械排烟和机械通风,有图纸另外同一个防火分区,是否可以划分为2个防烟分区,一个防烟分区自然排烟,一个防烟分区机械排烟请高手解答
一个2层的车库,一面长边墙挡土,一面长边墙在地上,是否需要做机械排烟和机械通风,有图纸
另外同一个防火分区,是否可以划分为2个防烟分区,一个防烟分区自然排烟,一个防烟分区机械排烟
请高手解答
12楼
因为下部有栏板,上部有梁,算出来不能满足25%要求,不能定义为敞开式汽车库
另个人看法:负一层应该可以自然通风排烟
回复
13楼
也来学习~
回复
14楼
如计算出排风量与排烟量相差不大或者相同时,平时排风和火灾排烟时均使用同一台高温轴流风机,压头按管路阻力定,在风机出口或者风机房出口处设置280℃防火阀,当烟温达280℃时,通过风机入口或者风机房入口280℃防火阀关闭联动风机停止运行。
双速风机的风量及风压均需要满足排风及排烟系统时的要求。
http://zbjt8688.cn.china.cn
回复
15楼
排风的要做吧,送风的可以不做
回复
16楼
一个放火分区的若干排烟分区,排烟方式应该一致吧。
回复