【问题探讨】闭式自动喷淋系统何时要设报警系统?
wlg008
wlg008 Lv.3
2011年04月13日 09:24:24
只看楼主

闭式自动喷淋系统何时要设报警系统?如果不用设,那闭式系统如何启动?

闭式自动喷淋系统何时要设报警系统?如果不用设,那闭式系统如何启动?
wh0523
2011年04月18日 10:56:00
12楼
信号蝶阀不需要联动,只是输出一个信号,显示阀门的开关状态。
水流指示器也是输出一个信号,显示着火位置。
看看规范的条文说明,很清楚了就。
回复
wh0523
2011年04月18日 10:56:53
13楼

大概就是这样子的
回复
sadone
2011年04月19日 11:10:15
14楼
土木比什么的最讨厌信号蝶阀不需要联动,只是输出一个信号,显示阀门的开关状态。
水流指示器也是输出一个信号,显示着火位置。
看看规范的条文说明,很清楚了就。
回复
whq9317
2011年04月19日 11:45:05
15楼
兄弟,对不起!我把预作用系统错写成预报警了,害得你也搞错了。我有罪!
回复
tx
2011年04月19日 11:55:08
16楼
消防设计应该是综合性的,建筑、结构、水、暖、电各专业都涉及到。LZ所说的可能是电专业的“火灾自动报警系统”。
哪些场所要设置火灾自动报警系统,看《建筑设计防火规范》11.4.1条,《高层民用建筑没计防火规范》9.4.1、9.4.2、9.4.3条等,及其它的专业规范。如何设计火灾自动报警系统,看《火灾自动报警系统设计规范》。
回复
guiguidemm
2011年04月20日 17:02:59
17楼
喷淋和报警是相关 完全不相同的东西 要弄清楚哦
回复
空中飞鸟
2011年04月22日 07:43:43
18楼
湿式系统和干式系统都不存在跟报警系统联动的问题,只有预作用系统才需要与火灾报警系统联动
回复
me1231995
2011年04月22日 13:42:18
19楼
湿式报警阀压力开关的作用,一个是通过压降启动水力警铃;另外一个通知消控中心,启动泵组供水,这个时间主要是着火的前十分钟,正好是用屋顶水箱来满足的
回复
jiangke7604
2011年04月24日 21:14:11
20楼
处理简易喷淋系统外,均应设置报警系统,闭式系统的启动靠压力开关
回复
tx
2011年04月25日 16:28:24
21楼
