看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月13日 09:22:33
只看楼主

本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?

下图画圆圈的为位移比有问题的 6.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png节点:

6.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

免费打赏
davemeng
2011年04月14日 08:37:50
52楼
感觉大家都在教唆增加刚度应该有所浪费吧,尤其是地震力引起的,位移角1/2800这么小,为什么不可以把中间的竖向构件刚度调小一点呢,位移角只要满足规范就可以阿,一味的调大岂不是劳民伤财.浪费材料不说,地震力增大就更调不下来了.
回复
baoshi8616
2011年04月14日 08:46:15
53楼
调整内部剪力墙的布置这个建议不可取,更何况楼主的剪力墙只是在塔楼范围内布置,要调整岂不是把整个塔楼布置都改了?本末倒置了,加大周边梁高时最有效的办法(楼主最后调到1.39就是证明)。另外,在周边布置剪力墙也不可取,一来只会加剧扭转(跟加大柱截面一样的效果),二来影响使用(商业部分)也影响立面效果。
回复
风竹
2011年04月14日 08:53:41
54楼
应该是偏心导致
回复
l_h_k
2011年04月14日 08:59:14
55楼
很多层位移比大于1.2,但都小于1.5,而且这些楼层的层间位移较小,结构可以不做调整,按扭转不规则算就行。如要调整,裙房两端加墙(开不一样的洞),修改梁柱影响不大。如可能还可以把高层核心筒的墙减薄点算一下试试。
回复
阿土怕瓦落地
2011年04月14日 09:02:49
56楼
加大边榀框架刚度,和板厚,柱尺寸不要加大!
回复
zym_home
2011年04月14日 09:16:00
57楼
可以将中心刚度调小,加大四周刚度均衡一下
回复
wangshuiming1982
2011年04月14日 09:39:15
58楼

有道理 有时经济方面也是要考虑的
回复
eaeeea
2011年04月14日 09:45:55
59楼

说的太对了
回复
liyongls1001
2011年04月14日 09:48:05
60楼
对裙房位移比不需要控制1.4以下
回复
qinlu772005
2011年04月14日 09:53:51
61楼
你的四五层的位移角为1/2875和1/2407远小于规范框剪的1/800,即超过两倍以上,虽然不为超限高层第十条(七),但可根据《超限审查要点》第十条(七),和《北京细则》5.2.4条作为参考,可以放宽约10%,个人认为最好控制在1.4左右为好
回复

相关推荐

APP内打开