高层框剪结构筏板基础建模的一些问题,望指教。
潇潇夜雨x
2006年12月18日 13:52:47
只看楼主

高层框剪结构筏板基础建模的一些问题,望指教。1。有地下室筏板厚度不同,建模时是否是先布薄的然后再布厚板?2。用pkpm桩筏有限元计算是否需要布置板带?3。板带布置时柱下布板带,墙下如何处理?另外剪力墙很不规则,布置板带好多无法闭合,如何处理?4。有限元计算是否考虑裂缝?与考虑裂缝的弹性地基板交互配筋配筋特别大。而且加大筏板厚度配筋变化不明显,有时反而更大?

高层框剪结构筏板基础建模的一些问题,望指教。
1。有地下室筏板厚度不同,建模时是否是先布薄的然后再布厚板?
2。用pkpm桩筏有限元计算是否需要布置板带?
3。板带布置时柱下布板带,墙下如何处理?另外剪力墙很不规则,布置板带好多无法闭合,如何处理?
4。有限元计算是否考虑裂缝?与考虑裂缝的弹性地基板交互配筋配筋特别大。而且加大筏板厚度配筋变化不明显,有时反而更大?
mayjia
2006年12月19日 00:17:37
2楼
1.可以用子筏板来解决,看看PKPM的说明书;
2.有剪力墙的情况下布板带不能算,还是布梁吧;
3.同上;
4.一般只有板厚超过1米的情况下才用桩筏有限元算,好象有板超过1M弹性梁板就不在适用的说法(数值上记不清了,忘了是1M还是1.5M),桩筏算出来的板就很大,梁一般却比弹性梁板的小,应该是计算模型不同产生的差异,不好说哪个对,反正基础的富裕度是结构中最大的(哪个都不精确)。
个人建议,板小于1M就用弹性梁板算吧,框剪结构一般刚度比较大,算的时候应该考虑上部刚度对基础的影响。
回复
潇潇夜雨x
2006年12月19日 20:24:45
3楼
谢谢mayjia的帮助
我的是地上18层地下1层,高层处板厚作1200,其余部分作板厚700。
今天用新版PKPM算了算,
JCCAD中梁和板带不能一块布,框剪部分很不规则,所以还是按平板有限元算了一下。
有几个问题,请指教
1。还是那个问题,剪力墙和柱很不规则,布置板带好多无法闭合,而且好多异型板,我现在人为的在无柱墙处布置板带了,不知道结果是否准确?另外现在JCCAD有限元中有自动布置板带,但我看它布的很乱,而且不符合抽柱处不布置板带的规定。
2。有限元计算弯矩特别大,配筋到可以,不过满足不了裂缝要求
我现在按交互式计算的配筋水平方向下部25@140;上部25@180;竖向下部25@120;上部25@180
感觉配筋有点大了,而且满足不了裂缝要求
分区域均匀配筋配的最大为25@150
新梁板方式配筋最大25@100
差别挺大,不知道选那个了