高层框剪结构计算结果分析
sgs3
sgs3 Lv.7
2010年07月04日 18:06:49
只看楼主

本来想上传完整计算模型,由于网速太慢。我就先上传计算结果。最近做了一个带大地盘的框剪结构的高层设计,由于经验不足,故我计算结果上传。请高手们帮助看看,是否都能买足规范要求,如有不满足的地方,请帮助指出不满足的地方,以及如何修改。并还应注意什么!非常感谢!!!

本来想上传完整计算模型,由于网速太慢。我就先上传计算结果。最近做了一个带大地盘的框剪结构的高层设计,由于经验不足,故我计算结果上传。请高手们帮助看看,是否都能买足规范要求,如有不满足的地方,请帮助指出不满足的地方,以及如何修改。并还应注意什么!非常感谢!!!
2bd8486f6336ea2535e6.zip
31.1 KB
立即下载
免费打赏
河洛图书
2010年07月04日 18:35:36
2楼
1、基本风压很大啊,0.75了
2、振型数20有误,应为3的倍数
3、场地类别和抗震计算7.5度有矛盾。
4、7度连梁折减0.7不合适
5、混凝土强度从上到下不合理
6、两层地下室,剪力墙底部加强区起算层号为1,不合适。
7、结构第3层柱倾覆弯矩百分比小于50%,框架抗震等级不用提高
回复
boliwutoubang
2010年07月05日 10:34:35
3楼
多谢各位,学习;了
回复
sgs3
2010年07月05日 13:04:06
4楼
结构版主
首先向你表示感谢!
因为总高度已经大于60米所以基本风压按规范要求可按100年一遇的考虑,所以我选择了0.75(我们这个地区的基本风压),周期我的确输错了,再说场地类别和抗震计算7.5度,这是计算以后的数值,输入值为7度地震加速度为:0.15,我还想明确一点就是。底部加强区起始层应该怎样输入更合适。因为有两层地下室。规范规定的层数不能大于地下室层数,我是否应就输入2,这样地下室也就包含在加强区内。
回复
河洛图书
2010年07月05日 20:38:43
5楼
那你基本风压应选100年的,0.75就不合适了,加强区起算层号输2
回复

相关推荐

APP内打开