高层框剪结构中的TL和L的连接和锚固问题
h.nly
h.nly Lv.2
2007年09月17日 15:07:27
只看楼主

我是一名监理工程师,在监理过程遇到这么一个难题.第一:在高层框剪结构中,TL钢筋伸入墙内的锚固是多少?第二:TL和另外一根L(一端固定在剪力墙上,另一端固定在TL梁头上),连接处的做法?

我是一名监理工程师,在监理过程遇到这么一个难题.第一:在高层框剪结构中,TL钢筋伸入墙内的锚固是多少?
第二:TL和另外一根L(一端固定在剪力墙上,另一端固定在TL梁头上),连接处的做法?
免费打赏
bzh2005
2007年09月18日 17:11:15
2楼
可以按照03G101-1图集Page66页去执行,但有一点就是直锚段不得少于0.4La(0.4LaE),或都采用更为可靠的方法就是钢筋直接直锚保证La(LaE),还有就是按外面的悬挑长度来定,一般定1.5L且大于La(LaE),都是偏于安全的
回复

相关推荐

APP内打开