看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月13日 09:22:33
只看楼主

本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?

下图画圆圈的为位移比有问题的 6.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png节点:

6.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

免费打赏
风雨
2011年04月13日 18:32:53
32楼
可以看一看空间阵型图,结构那一部分刚,哪一部分柔就很清晰了,这样调起来才能做到心中有数,或把刚的地方调弱,或把弱的地方调刚,做到结构均匀布置!就是调到1.39也不是很好(不知考虑偶然偏心了吗?)
回复
eaeeea
2011年04月13日 20:32:01
33楼

偶然偏心和双向地震都勾选上了,系统会自动选则。
回复
wzp736
2011年04月13日 20:34:41
34楼
这次真的学习到了,看来交流才有提高啊
回复
hwxyhzhy0503
2011年04月13日 20:43:48
35楼
还没有作高层,过来学习学习!、
回复
yw_xj
2011年04月13日 21:52:31
36楼
引起角柱位移比过大的原因有可能是中间的剪力墙结构位置偏置造成的
回复
langzhusky
2011年04月13日 21:54:15
37楼
一般的方法是加强自身和周边的刚度来减少位移,其实把最小位移放大也是很有效的!
回复
youluoyang
2011年04月13日 22:28:30
38楼
这个主要还是要从结构布置着手 单纯加大截面效果不明显
回复
ky2011_c
2011年04月13日 22:56:27
39楼
新人,来学习
回复
hw8281
2011年04月13日 23:22:59
40楼
学习学习,新人
回复
freyashen
2011年04月13日 23:31:35
41楼
你点刚性楼板假定了吗
回复

相关推荐