看看,高层框剪结构角柱位移比不满足规范要求,达到1.6以上怎么办?
eaeeea
eaeeea Lv.6
2011年04月13日 09:22:33
只看楼主

本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?

下图画圆圈的为位移比有问题的 6.png 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png节点:

6.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

免费打赏
n8282
2011年04月13日 16:00:02
22楼
(1)若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用;
(2)验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心
(3)验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响
(4)最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必须在刚性楼板假设下获得),故可先采用刚性楼板算出位移,而后采用弹性楼板进行构件分析。(5)因为高层建筑在水平力作用下,几乎都会产生扭转,故楼层最大位移一般都发生在结构单元的边角部位
回复
x1xqq
2011年04月13日 16:08:51
23楼

与层间位移角限值无关系。限值不是结构计算的结果。
回复
kjjay1314
2011年04月13日 16:11:07
24楼
回复
suge2010123
2011年04月13日 16:18:17
25楼
恩,做方案的进来学习了,觉得很有意思。
回复
老兵
2011年04月13日 16:59:11
26楼
这种情况一般加大边榀的框架梁,增加抗扭性能,一般情况均可满足
回复
jaymenho
2011年04月13日 17:01:14
27楼
学习学习
回复
lqswudi
2011年04月13日 17:36:46
28楼
学习为主
回复
asskicker
2011年04月13日 17:52:55
29楼
来学习了!调整内部剪力墙的布置应该可以起作用
回复
mini结构师
2011年04月13日 18:22:27
30楼
提高抗扭刚度比较有效的方法应该是加高梁截面吧,加大柱子好像效果不是很明显。
回复
风雨
2011年04月13日 18:26:11
31楼
加大边框梁只是一种办法,最好还是加一点墙!!
回复

相关推荐

APP内打开