本建筑96m高,为框剪结构,地下2层,地上5层商业,5层以上到25层结构收进,做写字楼。计算时主楼底层柱尺寸定位1200X1200,上部逐渐收为800X800。但是查看位移比时发现4层5层角柱节点的位移比达到1.6以上了,XY两个方向的地震作用都在1.5以上了。我尝试加大柱界面到1300X1300但是收效甚微。不知有没有更好的办法解决此问题,引起角柱位移比过大的原因是什么?是不是我中间的剪力墙结构位置偏上导致的?
下图画圆圈的为位移比有问题的
节点:
12楼
引起角柱位移比过大的原因有可能是中间的剪力墙结构位置偏置造成的。
回复
13楼
花了一上午的时间,终于把位移比调到了1.4一下(1.39),x1xqq同志说的方法很有效,单纯加大柱子截面果然没有用,在把边框X向梁高加了100之后,结构的位移比终于降到了1.39.
感谢!
回复
14楼
学习学习,毕业设计中
回复
15楼
学习了,目前都在做多层,多层中如果出现高出主体结构比较多的塔楼,也会出现这个问题,真的是很难调。
回复
16楼
来学习学习
。
回复
17楼
引起角柱位移比过大的原因有可能是中间的剪力墙结构位置偏置造成的。
回复
18楼
这种情况一般加大边榀的框架梁,增加抗扭性能,一般情况均可满足。
回复
20楼
听高手一席话 不错不错
回复
21楼
我的愚见:框架层间位移角限值1/550,框剪的1/800。
所以裙房的位移比不易调过,
可以调四周梁宽度、高度。楼板厚度,总之增大刚度。应该问题不大
回复