现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,
我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。

除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
免费打赏
dusiwei
2011年04月13日 14:23:42
22楼
我见过一个110千伏变电站,当时为了防止送电出现事故就用一条备用线路同时供电,断路器合闸后最不可思议的事情出现了,负荷全在一条线路上,备用线路负荷为0,电压等正常!后来把主线路断路器分闸,负荷瞬间转移到备用线路上了。而且两条线路相距不远,而且阻抗相差不大,怎么可能负荷都在一条线路上呢?!求解释!!!
回复
angsi
2011年04月13日 14:34:12
23楼
有些人就不要在这里乱讲 不懂就不要告诉他去试 出了问题你负责吗 这肯定是不能这样做的
回复
thb198
2011年04月13日 14:55:45
24楼
4635456444444455555555555555555555555666666666666666666666666666666666666666666615555555555555555555555555555555555555555555555111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
panrq
2011年04月13日 15:25:57
25楼
理论肯定有点说不清楚,但是实际操作上,我见过有些厂的确是这样做,只不过没出事而已
回复
sxw840716
2011年04月13日 15:48:12
26楼
应该没有什么问题,主要是操作的时候一定要做到同步,还有就是两个断路器所接负载一定要三相平衡,否则像这样大的负载很容易出事
回复
zhaoqiang1973
2011年04月13日 17:44:37
27楼
感觉还是考虑如何能做到两个断路器闭合时同步,再说如果一个断路器出故障,另一个就承担全部电流了,肯定出问题的,但是如调试时间短就可以
我曾经遇到过调试三相开关柜,当时只有220的电,并接了一下先进行调试
回复
mente521
2011年04月13日 19:45:38
28楼
很好,谢谢!
回复
liu4qing
2011年04月13日 19:49:21
29楼
现实情况是,我们也几乎无法做到将那两个开关在同一瞬间闭合,在两个开关都闭合时也几乎无法将负载电流均衡的分摊给两个开关,当需要断电时也几乎无法在同一瞬间将两个开关断开。这三个情形只要有一个偏离“理想状态”,就会使结果严重偏离“理想状况”。由于切换的是1000多安培的强大电流,搞不好可能后果很严重,所以最好不要尝试……
回复
inrain
2011年04月13日 19:54:56
30楼
绝对不允许2个断路器并列,临时的话可以考虑越过630A的断路器,靠变压器高压侧断路器保下来
回复
bmwz7
2011年04月13日 20:50:33
31楼
要注意两台断路器短路分断能力要与设备一致!不小于!