【讨论】两只断路器并联给一台设备供电
bati3345
bati3345 Lv.6
2011年04月12日 21:34:07
来自于断路器
只看楼主

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]

现有一台设备要1100A电流,400V;因正式电没通,只能临时电先进行调试,
我有一台变压器下端有两只备用630A断路器,现计划用这两只断路器并联给此台设备供电。

除电流整定要相同、电缆规格和长度相同外,是否有其它需要特别注意的地方?

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-13 09:07 编辑 ]
免费打赏
nanhu006
2011年04月13日 11:09:25
12楼
这样也能行?
回复
nanhu006
2011年04月13日 11:12:41
13楼
问题 是高压电缆还有更小的规格吗?
回复
lizp-04
2011年04月13日 11:43:11
14楼
不行啊!电流太大了!
回复
iamcmh
2011年04月13日 12:27:42
15楼
那就没问题,照做吧。
变压器并列运行都可以,这个也类似。
回复
lujing9452
2011年04月13日 12:38:02
16楼
从操作上来看,是大开关,断路器操作很难做到同步,很容易导致一根电缆过载。
从施工要求上来看,要保证二回路电阻完全一样,这个也很苛刻的。稍差几毫欧,两电流之差就相关很大。
所以不要采用这种办法来做,毕竟工程不是物理学。
回复
hdmusic
2011年04月13日 12:44:26
17楼
楼上都是高人啊 感谢
回复
ww0242074
2011年04月13日 13:36:02
18楼
你现在条件是缺正式电,不缺设备;建议绕过630A断路器,将电源取自2台630A断路器上端,再找个1250的断路器(这么大的断路器估计你得借台装好断路器的低压柜)来调试设备。

[ 本帖最后由 ww0242074 于 2011-4-13 13:37 编辑 ]
回复
amtn007
2011年04月13日 13:52:08
19楼
多把不均衡因素考虑进去,应该问题不大。我就做过变压器出线用两根185电缆拼线。后面包括100多户的住户用电、1500平方商业用电、小区的公用设施等!
回复
talentdan
2011年04月13日 14:06:28
20楼
有收获谢谢大家
回复
zyz8438
2011年04月13日 14:15:07
21楼
同规格的电缆并接是允许的,但不推荐,尽量少采用。

而楼主这种两个小断路器并联给大负荷提供电源是不允许的。

负荷电流是1100A,每台断路器的额定电流只有630A。电缆的阻值是非常小的,所以每个连接点的接触电阻对整个回路的阻值大小影响非常大。即便是规格型号、长度都完全相同的电缆,并在一起,其回路的总电阻也会有很大的区别。根据并联分流原则,阻值小的电缆势必分得大电流。某断路器回路超过630A的可能性非常大。
回复

相关推荐