三级剪力墙构造边缘构件钢筋布置方法讨论
yyc5795y
yyc5795y Lv.9
2011年04月11日 23:36:39
只看楼主

1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。

4.现在,审图中心对第2条,第3条的方法都不同意。
1), 审图认为:一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,没有这种做法,不同意。
2)审图认为:规范要求暗柱最小纵筋d12,所以不能布置在暗柱内布置d8的竖向钢筋。建议:要不将d8钢筋取消,要不将d8改为d12。
请问:
1 是否我设计错了?
2 除了审图中心的意见,是否还有哪些我没有注意到得,设计不合适的地方?

剪力墙(三级)暗柱图样.JPG

免费打赏
xjl542842304
2011年04月12日 20:08:14
22楼
都省去吧,
小心一点,没必要这样哦,
省这点钢筋,何必呢
回复
sxdyyf
2011年04月12日 20:59:50
23楼
我是做预算的 对于配筋问题 只停留在看的懂 今天终于学习
回复
youluoyang
2011年04月12日 21:31:20
24楼
不建议在竖向构件上省钢筋
回复
gudf
2011年04月12日 21:36:16
25楼

完全赞同
回复
lx112lgigi
2011年04月12日 21:36:45
26楼
关于楼主的第二点,我们以前在上海都是这么做的,审图的也没提,不知道楼主是哪里的,审图控制的这么严,甲方抠的这么厉害还找砖家,应该也是大城市里的

关于第三点,我个人意见还是别这么做,还是用d12的来的好,长度这么尴尬的剪力墙应该不会很多吧,用钢量相差应该不大
回复
灰太龙
2011年04月12日 21:40:11
27楼
10版以前的规范,明确了墙体分布筋不计入边缘构件计算配箍率,所以和墙体相连端用d6箍筋就不满足构造要求,所以图审不同意也很正常,我单位有些工程也是这样做的,在大的审图单位如西南院就可以,其他地方就不一定过,如果对含钢量没有特别约定的工程,完全没有必要去分别设置,多花时间,影响效益
回复
fy11422
2011年04月12日 22:10:39
28楼
真的假的??、、
回复
hwxyhzhy0503
2011年04月12日 23:38:57
29楼
在学习剪力墙中,在些学到了不少
回复
designer_tony
2011年04月13日 00:12:08
30楼
我有一个疑问,混凝土规范上面一级钢直径是8~20mm为什么经常看到有人能用到一级钢6mm的钢筋,是你们那边有生产这样的钢筋,违反了规范呢!