1.最近做一工程,三级剪力墙,构造边缘构件布置如下图。规范要求,暗柱箍筋d6,纵筋d12。2.对于暗柱,当墙体某侧暗柱箍筋兼水平筋使用时,外围采用d8的箍筋,其它均采用d6的箍筋(另一侧墙体的水平分布钢筋另设d8)。3.对于暗柱,考虑到“L型暗柱”水平墙体处:受力纵筋采用间距300mm(满足无肢长度300mm)有些大,而纵筋已经满足规范。所以,在中间另外增设了一根钢筋(不参与计算面积,直径同墙体竖向分布钢筋d8),主要考虑抗裂性能好一些。
4.现在,审图中心对第2条,第3条的方法都不同意。
1), 审图认为:一侧d8箍筋,另一侧d6箍筋,没有这种做法,不同意。
2)审图认为:规范要求暗柱最小纵筋d12,所以不能布置在暗柱内布置d8的竖向钢筋。建议:要不将d8钢筋取消,要不将d8改为d12。
请问:
1 是否我设计错了?
2 除了审图中心的意见,是否还有哪些我没有注意到得,设计不合适的地方?
32楼
完整的墙体大样图
回复
33楼
不错的东西,学习了啊谢谢
回复
34楼
你200的墙厚,一级钢,按2900层高,施工中,混凝土把你的钢筋网冲的稀巴烂。那就别提什么保护层厚度,耐久性了。
省钢筋不是这样省的。
你这样做,永远做不了结构。只是纠缠于无意义的纠纷中。也就是说,你接触的业主层次太低。还停留在扣一点构造钢筋的层面上。
如果你做的是大跨度公共建筑,是150米以上的超高层, 是核5级的人防地下工事,那么,你还会为了省这么点狗屁钢筋去动脑筋吗?
回复
35楼
凡是跟我讲有含钢量要求的业主,那种项目我一律不做。首先这就是一种严重的不信任。在这种前提下,这个项目是不会顺利的,一定会有很多变更与修改。并且还是无报酬的。
低层次的业主的活,宁可不做。多休息,为了迎接真正有难度的结构,这个才是结构工程师应该做的。
对楼主这种的业主,你完全可以在钢筋验收时,严格执行图集的要求,对加密区,搭接处,钢筋定位,接头等等严格要求,凡不符合规定,一律拒签,并随时准备向当地质监站汇报。
要让他们为了他们的不信任,付出一些成本。
回复
36楼
回复
37楼
回复
38楼
在暗柱(受力)区域的配筋原则:钢筋直径规格级差不要过大,现在是使用构造最小的直径,那么应使用d12
回复
39楼
光是加了2根d8,无相应加设拉筋,并没有减少“无肢长度”。
该墙肢的“无肢长度”还是300。
你只是加密了竖向钢筋的间距。
回复
40楼
楼主,谢谢了,学习了!
回复
41楼
学习了,马上就要出来工作了,希望能用得上。
回复