这样的楼梯间可不设机械加压送风吗?
fixer
fixer Lv.5
2006年04月18日 15:04:43
来自于通风排烟
只看楼主

高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。有一楼梯间,从地面一层到地下2层,共三层。是否可以只在首层外墙上设2平方米的可开外窗(或百叶),而不用正压送风?

高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。

有一楼梯间,从地面一层到地下2层,共三层。是否可以只在首层外墙上设2平方米的可开外窗(或百叶),而不用正压送风?
hhbox
2006年04月18日 17:15:09
2楼
可以的,不过地上和地下楼梯间在一层是断开的,应分别单独考虑自然排烟比较合适!
回复
goodluck_lxf
2006年04月18日 17:39:27
3楼
可以啊,不过只能算地下三层的自然排烟。地上的单独设
回复
fixer
2006年04月19日 09:22:48
4楼
谢谢,有高手这么说,我心里就踏实乐。
回复
qinlang
2006年04月19日 09:23:26
5楼
单独设置首层至地下二层的加压送风系统。

qq_1593825778453:你好,请问只设置地下一层和地下二层的机械加压送风系统,那风机放在哪?可以放地下吗。

回复
tjuhxiao
2007年07月12日 12:09:44
6楼
楼梯一般是地上地下两部分分开,如2楼所讲,分别考虑。既然是高规还要考虑是不是满足这条“8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”
回复
cosine_yu
2007年07月13日 10:41:39
7楼
那如果地下只有一层,要单独考虑,很难开启2平的窗户啊,这样是不是要给地下一层单独做了啊
回复

相关推荐

APP内打开