各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
把已经破损的桩头全部剔除,重新浇筑!
回复
23楼
这种情况你可以降低承台去做 前提是下面的桩没有破损。如果下面桩有问题的话,可以很肯定的告诉你,只能补桩了!
回复
24楼
回复
25楼
学习中
回复
26楼
来这里学习 学习的,希望可能碰到很多的知识!因为很多都看不懂!!!
回复
27楼
多谢大家的指导,此桩已做完抗拔试验,实验时,桩芯钢筋5m,试验后,地下室基坑开挖后截桩头时搞破的,切完桩后剩余钢筋长度确实短了些,之后会要求施工单位加长。今天已经开始对桩周边垫层混凝土进行凿出,查明裂缝深度。
回复
28楼
谢谢分享。。谢谢分享。。
回复
29楼
多谢各位的支持,现已经过设计院,将此桩周边挖下去约1m,深度,在桩身周边做一圆筒形箍,此箍采用钢筋混凝土制作。
回复
30楼
这位同行说的有一定道理,理论上破桩不可能导致桩身大面积破损,顶多只是一小截。一般不予处理,不过挖出来看看更安心。管桩做小应变?搞错没有啊。钢筋是有问题,伸出的长度太小,最小35d,你这个肯定不够。至于什么螺旋筋,楼上难道没见过?混凝土都灌芯了,你还能看到?下面垫的钢板,你当然看不到,看到了还奇怪了。
回复
31楼
有钱的话,在旁边不上几根桩,天塌下来都没问题了,呵呵
回复