关于承台桩基础施工管桩质量问题
yifan99
yifan99 Lv.5
2011年04月11日 21:06:07
来自于建筑施工
只看楼主

各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。

DSC05273.JPG

免费打赏
yifan99
2011年04月12日 09:13:09
2楼
请业界前辈给点意见,多谢
回复
peisen_zhang
2011年04月12日 09:55:30
3楼
这张照片有点不是很对劲,做抗拔这么短的钢筋,应该没办法焊接吧?
当然,截桩头的时候打破承台桩头的砼是不应该的,但个人觉得既然抗拔已经做过了(该桩又是作为工程桩的抗拔检测),说明该桩的实际抗拔极限比设计值要高得多,那桩头部位的砼破碎,只是表层现象,应该不会影响到该桩的极限荷载的。
可不予处理。
回复
pyh5238
2011年04月12日 10:43:22
4楼
现将原贴粘贴至此(欢迎探讨,非顶贴卖弄)。
处理:将裂桩挖出,截除。是否可参以下方法处理,请咨询一下原设计单位。
预应力管桩在顶端尽量少接桩或不接桩!一是构造设计不完善;二是搭接质量难把握---施工中焊接做防锈处理的少之又少!本人在施工中是这样控制的:一是从源头上控制---管桩施工单位必须计算搭配桩长,尽量只截桩。二是构造上处置----相差几十公分的(如采用承台)一般将承台下降;(如是用地梁将桩头连接的,则在梁下增做一个构造承台,承台将梁与桩连成一个整体。具体做法是:承台宽度不小于桩边200MM,高度做至梁顶。如桩径为400MM,承台平面尺寸则为800*800MM(本人没遇到大直径的桩,应该根据桩径调节承台宽度,确保承台刚度,钢筋也可适当加大直径),每边配置4根(2根一层,设两层,上下间距80-100MM)18的钢筋,呈井字型分布,桩头入承台300MM,承台三向封闭配筋,桩内搭接插筋同设计,与梁砼一同浇注----此法得到设计院的认可。)请大侠指点。谢谢!
回复
com2000
2011年04月12日 11:08:37
5楼
回复
nonhuman01
2011年04月12日 11:24:33
6楼
我跟你说,这种情况你可以降低承台去做 前提是下面的桩没有破损。如果下面桩有问题的话,可以很肯定的告诉你,只能补桩了!
回复
csalfj
2011年04月12日 11:51:42
7楼
个人观点:应咨询有关设计人员,由设计人员给出处理方案.
回复
chb0127
2011年04月12日 12:06:07
8楼
来这里学习 学习的,希望可能碰到很多的知识!因为很多都看不懂!!!
回复
chuyu1977
2011年04月12日 12:37:25
9楼
个人意见:
1,如果桩身完整性已经破坏,没办法只能补桩了,自己也求个心安理得。
2,如果桩头破坏很浅,降低承台高度,因为是修改设计,所以设计院这边要沟通好。
3,最重要的一点,不要存在侥幸心理,不要凭主观和经验自己判断。
回复
无极限
2011年04月12日 20:27:45
10楼
看不到照片...
回复
laiguixiang
2011年04月12日 21:03:33
11楼
看不懂,好像有点复杂
回复