大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
42楼
学习了 各位!!
回复
43楼
这个是正解~
闭式系统就没有这个问题。
回复
44楼
学习了,还没想过这个问题
回复
45楼
水泵不安装在冷却塔下面的话则要额外安装一个跟水泵联动的阀门同时启闭
回复
46楼
水泵可能还是有影响的,抽空之后,水泵运行肯定不会正常的。所以要在安装是采取点措施,加装止回阀,本人是试过在冷却管道高处横管转立管处用弯头升高后再转立管,即使止回阀有问题,那么浪费的水也只是立管部分了。
回复
47楼
JWW
回复
48楼
应该是可以的,只是要有足够的散热空间。
回复
49楼
理论上是要求冷却塔的高度要高于主机,,实际应用中总结最好也是这样.否则在系统中必须要采取相应的措施,同时也就增加了系统的不稳定因素(
.这是我个人观点)
回复
50楼
学习了,路过的
回复
51楼
谢谢楼主分享,下载了,保存学习!!!
回复