大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
32楼
一不注意,前两天的一个工程和楼主讲的好像,屋面承载不够,还好冷却水泵双水塔低了一点,进水管没有用立管型式,用了水平管,
回复
33楼
冷却塔要比主机高才行,防止水回流。
回复
34楼
学习
回复
35楼
许多项目要求冷却塔在地面挖坑,放在坑底,建议采用闭式冷却塔
回复
36楼
严格的说:
对于开式冷却塔,连接到冷却塔接水盘的管路的最高点要低于其接水盘。
回复
37楼
要装基本上要重头装到尾的,要不好像没有什么意义
回复
38楼
开始就是水管内的水回流导致水塔水盘水溢出,后来在水塔进水管做了防回流的管弯就不溢出了。
用了几年也没啥问题。
回复
39楼
是的,若用的闭式塔,就无所谓,但是闭式塔价格贵很多~~一般空调系统很少用~~
回复
40楼
说的对
回复
41楼
加电磁阀和水泵联动,就没什么问题了,我做过这样的
回复