【求助】冷却塔所在位置一定要比主机高吗?
lixinyuandoudou
2011年04月11日 16:37:28
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
免费打赏
crj1314520
2011年04月20日 13:53:28
32楼
一不注意,前两天的一个工程和楼主讲的好像,屋面承载不够,还好冷却水泵双水塔低了一点,进水管没有用立管型式,用了水平管,
回复
zhousihua
2011年04月21日 16:29:13
33楼
冷却塔要比主机高才行,防止水回流。
回复
huangleiting
2011年04月22日 14:09:23
34楼
学习
回复
zzpzzp217
2011年04月22日 14:34:33
35楼
许多项目要求冷却塔在地面挖坑,放在坑底,建议采用闭式冷却塔
回复
rob_su
2011年04月22日 16:24:47
36楼
严格的说:
对于开式冷却塔,连接到冷却塔接水盘的管路的最高点要低于其接水盘。
回复
wangyan85122
2011年04月23日 10:28:06
37楼
要装基本上要重头装到尾的,要不好像没有什么意义
回复
myheartsad
2011年04月23日 23:28:50
38楼
开始就是水管内的水回流导致水塔水盘水溢出,后来在水塔进水管做了防回流的管弯就不溢出了。
用了几年也没啥问题。
回复
missuverymuch
2011年04月25日 14:28:49
39楼


是的,若用的闭式塔,就无所谓,但是闭式塔价格贵很多~~一般空调系统很少用~~
回复
ctangx
2011年04月25日 15:39:11
40楼

说的对
回复
huadongkongtiao
2011年04月26日 12:09:02
41楼
加电磁阀和水泵联动,就没什么问题了,我做过这样的