大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
免费打赏
fang-gz
2011年04月14日 16:37:51
22楼
保持正压是一定的,最低要水塔出水管高于水泵入口,并且水盘的贮水要满足水泵的流量要求。
回复
cc198506
2011年04月14日 20:51:05
23楼
说真啊~如果水冷主机和冷却塔一起放的话,不如直接做风冷主机~
回复
foryouw
2011年04月15日 08:09:47
24楼
我晕,你这个问题也够厉害的,你就不怕水漫金山?
回复
lixinyuandoudou
2011年04月15日 09:28:23
25楼
我们的专业课学了挺多的,但是现在想想那时候真的没好好学。有本书叫暖通空调,还有什么空气调节用制冷技术;个人觉得这两本你可以先看看。
回复
lixinyuandoudou
2011年04月15日 09:29:44
26楼
不知是否可以说的详细点,具体论坛哪里有下载。谢谢了!
回复
qlz043000
2011年04月15日 10:31:52
27楼
开式冷却水系统,冷却塔必须是最高位置
回复
cy2941185
2011年04月15日 10:37:17
28楼
我现在做了一个冷却水塔在低位,分体式水源热泵在高于水塔的4米位置上,管道有2000米, 我现在也在担心回流问题,水塔回水是从水塔上面送下的,所以回水就不会回流,供水就怀疑会回流了,止回阀安装了消声型止回阀,据了解这种止回阀不可能百分百止回,兄弟们有没有更好的方案帮小弟解决这个问题
回复
qlz043000
2011年04月15日 10:44:08
29楼
开式冷却水系统,冷却塔必须是最高位置
回复
yangjia2599
2011年04月18日 10:11:29
30楼
同意制冷版主的意见,开式冷却系统一定要把冷却塔放在一定高度,且与冰水主机等有一定的高差,确保系统稳定运行。
回复
forhide
2011年04月19日 10:19:10
31楼
受教了 学习学习平时一直没注意过这个
回复