【求助】冷却塔所在位置一定要比主机高吗?
lixinyuandoudou
2011年04月11日 16:37:28
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
免费打赏
xiangge11
2011年04月13日 10:44:52
12楼
楼主的意思可能是把冷水机和冷却塔放于同一标高上,窃以为假如冷却水水泵安装位置比冷却水盘低一点,是否能避免启动是吸入管是空气?冷却水管高差小,也能排除停机时大量冷却水回流积水盘导致水溢出,或者是否能在冷水塔出口安装一个止回阀呢?
冷却塔和主机放在同一平面,对水泵的最直接影响是水泵的扬程减少了。
回复
cqflyixin
2011年04月13日 13:58:57
13楼
明显是不可以的啦。如果全都停机的话,冷却塔的水会回流到机组,然后就有可能
回复
huofei-email
2011年04月13日 15:15:05
14楼
如果在CT的进出口水管上各安装一个check valve,是不是CT的安装位置就可以低于cooling water pump了?还需要注意哪些问题呢?CT是靠风把cooling water的焓热带走的,放在低位的CT的通风效果肯定不如高位,这点在设计时必须考虑到!
回复
阿胜01
2011年04月13日 15:29:40
15楼
不一定就要在他上面啊,我做放到同层,运行没啥问题
回复
阿胜01
2011年04月13日 15:30:36
16楼
不过话有说回来 条件允许谁也不这样做 哈哈
回复
lpland00
2011年04月13日 15:36:40
17楼
冷却塔和水泵主机放在同一高度时,问题不会太大,因为冷却塔的积水盘最多只可能比水泵的矮一点点,还在水泵的有效吸入高度。但有可能泵吸入端的软接会出现问题。最理想的是冷却塔的位置比水泵高一定的高度。
回复
肖捷
2011年04月13日 18:03:02
18楼
呵呵来学习一下
回复
dyq373151
2011年04月13日 22:43:11
19楼
学习了,还真没考虑过这种细节问题
回复
gml-1
2011年04月13日 22:46:31
20楼
一般而言水泵吸入口要求保持正压,否则容易导致气击影响水泵正常工作。

如果冷却塔低于主机,水泵就要安装在冷却塔下面,然后主机连接水泵的管路就要延长,这段管道不经济。水泵不安装在冷却塔下面的话则要额外安装一个跟水泵联动的阀门同时启闭,否则水倒空后水泵电机空转电流过大轻则电机烧毁重则水泵爆炸。
回复
tianyazhihuo
2011年04月14日 09:11:34
21楼
开停机比较麻烦:停机时水全部流回冷却塔,导致溢水浪费水资源;开机时水盘存水不够用,补水一般情况下是补不及的,这样水泵抽空,长期对水泵不好。冷却塔比主机高的话管路一直是满水状态,就不会出现两边的情况了。