【求助】冷却塔所在位置一定要比主机高吗?
lixinyuandoudou
2011年04月11日 16:37:28
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽

大家好,我是新人。大学里学暖通的,可是到了工作上还有很多都不懂,那天客户问我冷却塔的高度可以跟主机放在一起吗?会对水泵等有什么问题吗?我就蒙了~不知道,印象中看到的都冷却塔比主机高。可是为什么呢?希望高手帮忙解答一下!小妹感激不尽
免费打赏
dboy611
2011年05月04日 15:04:38
52楼
来学习一下。。。呵呵
回复
yzhchlan
2011年05月06日 16:46:38
53楼
其实关键是水泵运行的问题
处理好了水泵的运行问题
一切问题迎刃而解
回复
adingkgb
2011年05月07日 11:24:11
54楼

同意这个看法

不是说绝对不能,但要有相应技术措施保证,而且可能带来运行不稳定的负面影响
回复
hcq78
2011年05月10日 10:00:29
55楼

怎么做呢?大侠能不能说详细点?是不是在水塔进出口安装2个电磁阀,水泵停转时防止水管的水倒流回水塔。
回复
zengzhendong
2011年05月11日 11:31:52
56楼

加止回阀容易,能保证开机时有足够的水压冲开止回阀?
回复