【请问】如何确定管道固定支架的距离与数量
zerotow123
zerotow123 Lv.2
2011年04月09日 14:08:47
来自于采暖供热
只看楼主

如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?

如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?
免费打赏
flier_01
2011年04月09日 14:21:10
2楼
固定支架的设置根据管网补偿情况不同而考虑不同的设置
自然补偿管段一般在管段中间设置一个固定支架
(注意,起自然补偿作用的短管段不能设置固定)
补偿器补偿管段根据补偿要求需要设置固定支架
---------------
活动支架设置的距离见相关国标图集
回复
zerotow123
2011年04月13日 10:51:41
3楼
那我想在请问一下,做补偿器的补偿管段,两端需要加固定支架吗?那么有没什么要求说要在距离补偿器两端之间的距离是多少?
回复
li3333
2011年04月14日 16:53:56
4楼
专业图集都有明确规定
回复
yg545france
2011年04月14日 20:47:19
5楼
固定点的位移为0,两个固定点中间的位移是最大的。
回复
dr.suntao
2011年04月18日 09:36:24
6楼
请查阅“手册”支架相关部分,那部分写的已经很详细了
回复
lizhenghua2004
2011年04月19日 11:35:41
7楼
请说明一下在哪个手册上啊,我也急需
回复
ghy11
2011年04月20日 09:48:48
8楼
需要根据管径、供回水温度,甚至施工温度和使用温度,经过推力、土壤摩擦力计算。
回复
zhaojingde86
2011年04月21日 12:11:00
9楼
新手是来学习的
回复
wangxd434
2011年05月03日 21:11:17
10楼
需要计算一下补偿量来确定长度
回复
hanzhimao
2011年05月09日 13:49:16
11楼
新手是来学习的
回复

相关推荐

APP内打开