请教两个问题,关于地震作用最大方向角和薄弱层。
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年04月08日 16:28:21
只看楼主

三层商铺,柱距较大,最小7米,最大8米。首层4.5米,建模取的5米,二层三层都是3.6米。1、计算下来后SATWE中的地震作用最大方向角为89.6度,这个还用不用带回总信息中再重新计算啊,规范上说是15度,但是对于双向地震作用,0度和90度不都一样吗?求解答2、由于首层很高,形成薄弱层,Ratx1= 0.7126 Raty1= 0.7433 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15虽然系数方大1.15了但是刚度比才0.7多一点,这是不是不行啊,这个我不太懂,以前问别人说是只要放大后不超筋就没关系。还请具体指点。

三层商铺,柱距较大,最小7米,最大8米。首层4.5米,建模取的5米,二层三层都是3.6米。
1、计算下来后SATWE中的地震作用最大方向角为89.6度,这个还用不用带回总信息中再重新计算啊,规范上说是15度,但是对于双向地震作用,0度和90度不都一样吗?求解答
2、由于首层很高,形成薄弱层,Ratx1= 0.7126 Raty1= 0.7433 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
虽然系数方大1.15了但是刚度比才0.7多一点,这是不是不行啊,这个我不太懂,以前问别人说是只要放大后不超筋就没关系。还请具体指点。
免费打赏
x1xqq
2011年04月08日 16:39:56
2楼
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力。即是计算了0度与90度两个方向。
地震作用最大方向角为89.6度,可不回代。即便相差超过15度,规范也未一定要求回代。
有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,要计算。
5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
1 一般情况下,应至少在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,各方向的水平地震作用应由该方向抗侧力构件承担。
2 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
3 质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。
回复
zhw1218
2011年04月09日 13:18:41
3楼
那第二个问题呢?
回复
jiemeng0624
2011年07月06日 15:49:29
4楼
俺也遇到类似的问题 求高手指点加油
回复
miaowei310401
2011年07月07日 10:40:13
5楼
<抗规> 5.1.1 各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
qiang2008031
2014年03月12日 10:22:34
6楼
x1xqq 发表于 2011-4-8 16:39 地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力。即是计算了0度与90度两个方向。地震作用最大方向角为89.6度 …学习了,高手
回复
davyzhang6509
2014年03月12日 11:09:49
7楼
加大一层柱的截面面积,还要注意抗剪承载力比值。
回复
baobao0608
2014年03月12日 12:25:02
8楼
1 地震力作用方向不需要回带计算了,因为它与Y轴方向的夹角小于15度。
2 你这个薄弱层很容易调整的,只要把底层柱子的截面加大,加大底层的侧移刚度,肯定是调过去。能不出现薄弱层,尽量不要出现。
回复
wangtianci68
2014年04月25日 13:17:48
9楼
学习了:):):)