关于技术措施 中断路器选择性 有一条不理解
wyl0832
wyl0832 Lv.7
2011年04月06日 22:22:36
来自于断路器
只看楼主

5.当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件: 2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍。是否应改单相为三相短路电流的1.2倍?且1.2倍的是何依据,有无出处? 请高手解答

5.当上级保护是选择性断路器,而下一级保护是非选择型断路器时,应符合如下条件:
2)上级保护断路器瞬时脱扣器整定电流应大于下级保护断路器出线端单相短路电流的1.2倍。

是否应改单相为三相短路电流的1.2倍?且1.2倍的是何依据,有无出处? 请高手解答
免费打赏
liuangel11
2011年04月06日 22:34:21
2楼
我也想知道。顶起。
回复
jychen1
2011年04月07日 08:17:19
3楼
我也不理解,等待中……
回复
iamcmh
2011年04月07日 08:36:26
4楼
1.2应该是个可靠系数吧。
查了下ABB的断路器样本,瞬时脱扣器的脱扣门限误差为+-20%。

断路器的瞬时脱扣保护一般都是按单相短路电流校验的(灵敏度校验)。三相短路电流是用来校验动热稳定、分断能力的。
回复
specter99
2011年04月07日 08:40:42
5楼
我记得手册上面有写
回复
无影
2011年04月07日 09:50:42
6楼
这个,断路器是三相的,但脱扣时,只要有一相满足脱扣条件就会脱扣。所以这里说的是单相电流。
其次,断路器脱扣有一个约定动作电流,大约是整定电流的1.2~1.3倍,超过这个电流值,才能保证断路器一定会动作。所以,上级断路器的整定电流要大于下级断路器的约定动作电流,才能保证有选择性,否则,就不确定跳哪一个了。
回复
wang338
2011年04月07日 10:36:25
7楼

正解
回复
wyl0832
2011年04月07日 21:37:59
8楼

如果说的是单相电流我同意,但是,措施上说的是单相短路电流,低压系统中单相短路电流肯定小于三相短路电流,这选择性就无法保证了啊
回复
无影
2011年04月08日 10:08:17
9楼
其实,单相对地短路故障,是低压系统里最为常见的故障。
但讨论到选择性,不仅仅是考虑断路器的整定电流,还有一个动作时限的问题。这就是我们说的三段式保护。
主保护是电流速断保护。还有前端的限时电流速断保护作为后备保护。还有过电流保护。
其中速断和限时速断保护是按照躲开某一点的最大短路电流来整定的,而过电流保护是按照躲开最 大负荷电流来整定的。
这样可以保证保护电器的选择性和可靠性动作。
回复
无影
2011年04月08日 10:09:27
10楼
楼主可以去学习一下继电保护原理,前三章就有对于电流保护的介绍。