做一个酒店,中庭从一层到十二层通透想做消防水炮,不知道各位同仁有什么建议?
做一个酒店,中庭从一层到十二层通透
想做消防水炮,不知道各位同仁有什么建议?
12楼
不用做了,老王说的没错,把每层与中厅的防火做好就行了!
回复
13楼
如果按规范不能不做
至少每层中庭周边喷头要快速响应喷头
顶部的话,其实做了也白做:)
快速响应也不行,距离太高:)
回复
14楼
这么高的中庭,我只知道要设计防排烟设计,其他的就了解得很少了,
学习下大家的看法和意见
回复
15楼
什么也别做,比较好
回复
16楼
大空间的最大高度好像只有25米
回复
17楼
过了25米,没得做了,如果屋顶钢结构没有涂防火涂料,做个保护屋架的喷头就可以了,当然,回廊本来就是要设喷头的!
回复
18楼
我们176米高的建筑,24米高的中庭并没有做。
四周除了防火卷帘加了不少水喷淋装置。
回复