做一个酒店,中庭从一层到十二层通透想做消防水炮,不知道各位同仁有什么建议?

做一个酒店,中庭从一层到十二层通透
想做消防水炮,不知道各位同仁有什么建议?
免费打赏
ah-wangjun
2006年04月17日 09:39:44
2楼
别管他了,什么都别做
回复
xfd831
2006年04月17日 13:01:27
3楼
40几米还做什么消防呀,地上着火,厅顶够得着么?
回复
cxh_0722
2006年04月17日 14:27:44
4楼
就是,什么都不用做
回复
zz818
2006年04月17日 20:42:05
5楼
《高规》GB 50045—95(2001年修订版)中:
5.1.5 高层建筑中庭防火分区面积应按上、下层连通的面积叠加计算,当超过一个防火分区面积时,应符合下列规定:
.......
5.1.5.3 中庭每层回廊应设有自动喷水灭火系统。
5.1.5.4 中庭每层回廊应设火灾自动报警系统。
回复
s013
2006年04月17日 20:56:55
6楼
支持水炮
回复
猪仙
2006年04月19日 13:50:24
7楼
用上消防水炮。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
delicio
2006年04月19日 17:32:06
8楼
具体一点的情况是这样的,建筑高50m,然后中庭是从下到上贯通的,只有在屋面做了一个钢架屋盖.建筑每层都有用防火卷帘分隔.
是不是可以说中庭一层那部分为室外部分?可是如果它着火了怎么办?
上次有个消防水炮的厂家来找过我.给了一本大空间的灭火规范,可是规范是广东的地方规范.作为设计依据不太合适
回复
waterking2000
2006年04月20日 23:25:56
9楼
什么也不做,就是只做感应器
回复
poedan
2006年04月22日 16:27:17
10楼
不要做水炮了,钢屋架的话就采用防火涂料!
回复
acheng
2006年08月20日 11:33:40
11楼
按自喷规范4。2。5:室内净空高度超过本规范6。1。1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾。应设雨淋系统,