请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?
jerrysadi
jerrysadi Lv.4
2011年04月06日 16:36:26
只看楼主

请教各位,请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?1、是在吊顶里加套管就行了?但是弯头部分是不能做套管的,此部分还是露在外面。2、还是在吊顶那做U型槽,如果是做U型槽,此房间需要做事故通风吗?因为规范提到地上房间如果是封闭的就需要做通风设施,那么怎么定义这个封闭,如果房间开的不是百叶,而且普通窗,那么当晚上无人时或者开空调时,房间所有的窗都会关闭,此时能开窗的房间也是封闭房间了。

请教各位,请问燃气管道穿越不使用燃气的房间时改做什么处理?
1、是在吊顶里加套管就行了?但是弯头部分是不能做套管的,此部分还是露在外面。
2、还是在吊顶那做U型槽,如果是做U型槽,此房间需要做事故通风吗?因为规范提到地上房间如果是封闭的就需要做通风设施,那么怎么定义这个封闭,如果房间开的不是百叶,而且普通窗,那么当晚上无人时或者开空调时,房间所有的窗都会关闭,此时能开窗的房间也是封闭房间了。
免费打赏
yangjia2599
2011年04月13日 09:34:05
12楼
燃气管道最好还是不要穿过吊顶,现在吊顶内的安全隐患比较严重呀
回复
haizhongshengyu
2012年12月01日 14:01:44
13楼
请问你的u型槽是什么材料,怎么安装的啊
回复
blxzwy
2013年02月02日 13:58:49
14楼
1、在吊顶那做U型槽,U型槽设活动盖板便于检修,经卫生间需加套管,且管道不许有接口;卧室严禁走燃气管道,什么U型槽不U型槽的,此房间绝不能有燃气管道,否则出现“一颗烟飞上天”的事故2012年四川发生过。
回复
q980942021
2013年02月20日 16:52:50
15楼
什么样的房子布局,燃气在户外就走好啊,不穿越其他不通风房子