商品房室内预埋钢管能否改成PVC管?若能改,会有什么影响??
商品房室内预埋钢管能否改成PVC管?若能改,会有什么影响??
12楼
商品房内都是弱电,穿PVC管是可以的,但是最好用绝缘性能好的PVC管。
-------"商品房内都是弱电"明显错误!!!配电、照明、插座回路都是强电,弱点通常指电视、电话、网络线等。
回复
13楼
主要考虑弱电屏蔽的问题,个人认为主要是有线电视线路。不过现在线路自身屏蔽比以前都好了,可以改成PVC管。
------完全赞同!!!
另外,我在12楼中的“弱点”更正为“弱电”!!!
回复
14楼
如果是暗敷在板内、墙内的强、弱电电线管(包括消防)都可以用PVC管,干过几个工程,建设方要求变更,更改后施工、验收都无问题。
不过,应该还是按设计施工,如果要变更,应该有变更手续,并且得到设计同意并签字。
回复
15楼
强电部分设计就是PVC的穿管
回复
16楼
设计院是北京的 工地在合肥哦 打电话的时候设计院同意了 但是变更手续老是不下来
再说楼都盖了几层了 所以现在要考虑有没有必要去更正 谢谢楼上的各位师傅 谢谢
回复
17楼
这种事情,你让设计院出变更,那几乎是不可能的。。。写个技术核定单给他们签字,会快很多。。
回复
18楼
可以电传吗,先签字了,以后再补章。
回复
19楼
谢谢 知道了~~
回复
20楼
应该是可以的吧
回复
21楼
可以的 没问题
回复