排风道截面积有点小小
libin73bj
libin73bj Lv.2
2006年04月15日 22:52:09
来自于通风排烟
只看楼主

我们单位上的空调排风道的截面积是2.4平方米,但是一台排风机的直径就有1.2M,总共两台,共有三层的排风需要,不知这种设计会有什么后果??谢谢

我们单位上的空调排风道的截面积是2.4平方米,但是一台排风机的直径就有1.2M,总共两台,共有三层的排风需要,不知这种设计会有什么后果??谢谢
免费打赏
hhbox
2006年04月16日 09:01:17
2楼
主要复核下竖井的风量和断面风速和排风机的同时使用情况,如果符合设计要求就可以了!