高层建筑地下内走道与房间排烟排风疑问(类型多)(顶)
zhougx2005
zhougx2005 Lv.3
2010年06月16日 17:43:24
来自于通风排烟
只看楼主

各位大虾问下,目前一个项目的地下室,在每个防火分区里都有内走道(超20m)和房间(含办公,健身,食品加工,餐厅等,均超50m2)。1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?2. 在设备房防火分区内,内有一储藏间(为120m2,非防火门),走道也超20m,排烟是不走道+储藏间面积X60?3. 健身防火分区内,情况同办公区一样,健身房面积均是

各位大虾问下,目前一个项目的地下室,在每个防火分区里都有内走道(超20m)和房间(含办公,健身,食品加工,餐厅等,均超50m2)。
1. 办公防火分区1内,走道与房间相通为普通门,走道与所有需排烟办公房间面积之和超500m2,这种情况排烟是不可做走道+最大房间x120?
2. 在设备房防火分区内,内有一储藏间(为120m2,非防火门),走道也超20m,排烟是不走道+储藏间面积X60?
3. 健身防火分区内,情况同办公区一样,健身房面积均是 100m2以上 (超50m2),总面积超500m2,排烟=走道+最大房间x120?
4. 在食品加工区内,走道超20m,有两个加工房间(120m2和500m2,为防火门),这情况是不划分三个分区,排烟=500x120?
还一个分区为库房(460m2)+餐厅(170m2)+厨房(170m2),库房非防火门,餐厅厨房防火门,这种是否同食品加工分区一样排烟?
5. 还一个分区为面积380m2的走道+各个小于50m2的更衣间、WC、淋浴室组成,非防火门,更衣间等总面积没超过200m2,这种情况是走道x60?
6. 这是上面几种分区的排烟,高规中提到走道排烟面积=走道面积+所有需排烟面积之和(面积绝对超500m2),建规提到防火门这一说法(办公区域内非防火门,总面积又超500m2,如建规中是否要划分两个防烟分区,譬如走道+一侧房间为一区,走道另一侧为另一区?)。
7. 还有个问题,既然是地下房间,无自然进风情况,是否需要设置机械进风?
8. 而且每个分区均有空调送风,是否还要考虑排风这一因素,那排风是否按空调新风的百分比还是换气次数来选择,比如上面几个分区均要设置排风吗?
9. 还有个地下商场内设全空气空调,是否排烟和排风可以合用,采用双速风机,排风按换气次数6吗?
呵呵,问题有点多,希望各位大虾们能伸出援手,帮助下小弟,不胜感激!!

[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-6-21 19:47 编辑 ]
免费打赏
zhougx2005
2010年06月16日 18:01:04
2楼
怎么没高手来。。。。帮忙下
回复
zhougx2005
2010年06月16日 19:02:46
3楼
不是按100m2来判断的,打错了哈,抱歉。我指的是房间是多少而已。
你的防火分区一的。是指房间的总面积和走道面积两者比较取大值在X120的么?我看很多人都是取走道面积+最大房间面积X120?不知道哪种可取?至于设备分区因有一间储藏室超50m2,故才提到是否需要排烟,且风量是走道+储藏间X120的这个疑问?
回复
zhougx2005
2010年06月16日 19:04:53
4楼
第一次发帖,有点乱了哈,大家莫见笑...
回复
zhougx2005
2010年06月16日 21:29:01
5楼
恩这点我同意,高规条文说明也有各段排烟量的计算规则。倘若只负责单层的话,这个防火分区分区的风机是不也还是按你说的两种做法?前提是不要走道+所有房间的面积小于500m2的情况下?这种情况的话只需一个防烟分区而已。
回复
zhougx2005
2010年06月16日 21:36:18
6楼
多谢RAIN的指点,怕有不准确规范的做法,这下明白了!
回复
zhougx2005
2010年06月16日 21:50:15
7楼
那倘若是你刚说的第二种做法呢?取走道+最大房间呢?同样的总面积超200m2.
回复
zhougx2005
2010年06月16日 22:46:22
8楼
恩 就如同你刚说的,第二种方法是不,在个别房间设置排烟口,使防烟分区面积小于500m2,而风量则按走道+最大房间面积x120
回复
zhougx2005
2010年06月17日 09:34:14
9楼
早上问了情况,消防的说走道+最大房间面积,但无依据。审图的则说走道+所有无窗房间面积,有依有据。所以这种内走道排烟的还是以走道+所有无窗房间面积了。。当然这只是我这个地方的做法了
回复
maoxinqing
2010年06月21日 17:20:33
10楼
走道+房间的类型消防排烟问题最好和当地消防部分沟通,以他们的为准比较实在。
省的麻烦啊。
回复
wpdsk
2010年06月22日 10:38:35
11楼



这种情况不会遇到的,因在划分防烟分区时用到是500平米的标准,如果把走道另列一个防烟分区,这时就是两个防烟分区的排烟了,也不存在大于500的情况。规范里说的是一个防烟分区内走道与房间的排烟风量的算法。
回复