求助膨胀水箱问题
wangliqiang_81
2006年04月15日 22:18:10
来自于制冷技术
只看楼主

如果机房设在顶楼,那么水系统的定压方式可以用膨胀水箱吗?如果可以的的话,和机房在一楼的时候一样吗?谢谢谢谢

如果机房设在顶楼,那么水系统的定压方式可以用膨胀水箱吗?如果可以的的话,和机房在一楼的时候一样吗?
谢谢谢谢
免费打赏
wangliqiang_81
2006年04月16日 21:44:10
2楼
高手们,怎么不说话啊 !
回复
wangliqiang_81
2006年04月18日 23:10:05
3楼
失望啊
哎!!!!
回复
dj111111
2006年04月19日 17:47:13
4楼
是个文体,也在期待中
我一般碰到的也都是在楼底的
回复
dj2003_2000_2000
2006年04月19日 17:48:16
5楼
我的看法和4楼的哥们一莫一样阿
等待中
回复
yhb681228
2006年04月22日 20:42:15
6楼
如果机房设在顶楼,水系统的定压方式可以用膨胀水箱的.和机房在一楼的时候一样的.可以看看龙阳路地铁附近的百安居七楼顶的机房和南泉路成成宾馆楼顶的机房.绝对可以的.我在那干过.不说了,打字吃力.
回复
wangliqiang_81
2006年04月22日 22:15:17
7楼
终于等到答案了 ,感谢六楼的 朋友!!
回复
nky6666
2006年04月23日 23:03:42
8楼
要高出系统最高点,一般放在出屋面的楼梯间上面或水箱间屋面上
回复
linxingquan
2006年04月24日 13:31:44
9楼
我的看法是和机组放在哪里没有关系,要保证高于系统最高点,不倒吸,不气蚀,顺利排气
回复
yudejun2003
2006年05月30日 14:10:30
10楼
同意九楼的看法.
回复
lhhlq
2006年06月05日 19:40:23
11楼
顶9楼的