电压损失的问题
gwje
gwje Lv.4
2011年04月04日 20:14:37
只看楼主

某10KV线路长10Km,导线电阻为0.5欧姆/Km,导线电抗为0.35欧姆/Km,有功功率为200KW,功率因素为0.8,则电压损失为多少? 请帮我算算,具体步骤谢谢。

某10KV线路长10Km,导线电阻为0.5欧姆/Km,导线电抗为0.35欧姆/Km,有功功率为200KW,功率因素为0.8,则电压损失为多少?
请帮我算算,具体步骤谢谢。
免费打赏
march3
2011年04月04日 21:52:24
2楼
楼主的无功功率没有给出,无法精确计算!
一般计算是这样计算的:(阻抗X长度X有功功率+感抗X长度X无功功率)除以电压10千伏的平方X100%
回复
wxdchgs
2011年04月05日 17:27:57
3楼
当有功功率为200KW,功率因素为0.8时
无功功率为150kvar
cos=0.8
sin=0.6
回复
march3
2011年04月05日 22:36:06
4楼
那就按(阻抗X长度X有功功率+感抗X长度X无功功率)除以电压10千伏的平方X100%计算吧,结果与5%相比较一下,是等于小于才可以的。
回复
wyxhdqsj
2011年04月10日 15:39:15
5楼
呵呵,计算啊,多实践实践,高手们都说了
回复
bdsheji
2011年05月07日 10:58:43
6楼
太对了!佩服!
回复

相关推荐

APP内打开