这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。
这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。
22楼
好贴,绝对好贴!
这是很多设计师容易忽略的问题,可这却是机房里一个潜在的危险。
我们城市里一个近百米高的建筑的情况与此相当,冷却塔放置在顶层,冷却水泵放置在地下二层,结果水泵漏水,水泵只好回炉另造,运回制造国加固,可怕呀。
回复
23楼
受益匪浅阿!!
回复
24楼
4082kg的计算是对的,水泵所受的垂直力也是4t多,后面的概念是错误的,力是会传递的,
再说,口径200的卧式泵,基础只有400x400???
再打个比方,在一根针上施加1kg力,压强有1000t/m2以上吧,结果呢?
回复
25楼
看了各位的谈论,真是受益匪浅啊,以前还没考虑到这个问题,又学到东西了
回复
26楼
概念不会错。
只是我用立式泵的基础来算了。其实,有些小的卧式泵其电机是悬空的,所以基础真的可能这么小。
再说,料敌从宽嘛,分析问题总要极端一点。况且水泵一般都是两个以上成组的。如果像本工程,一共有11台泵,如果各个都是泵体无水的,危险性不是叠加了吗?
一般而言,50米以下的高层不用这么神经过敏,大家都见得多了。但是上到100m以上,就发生了质的变化。可以肯定地说,100m超高层如果真的要停止运行检修,那时一定要把干管水放空的,设计必须提供放水条件,不然极易发生人命事故。比如说,正在检修,突然爆开一个小碎片,你可以把它看成一颗子弹,或者是一枚毒针暗器。就用你的说法:
“在一根针上施加1kg力,压强有1000t/m2以上吧,结果呢?”
回复
27楼
难道本工程未设置固定支架?
回复
28楼
精彩,期待继续
回复
29楼
跟固定支架无关。纯粹是管道里水的作用,固定支架在这个情况下没有作用的。
回复
30楼
关注中,在泵房工作了这么多年,还没意识到危险性,感谢楼主发起的讨论。
回复
31楼
看了Daniel·审图员
的精彩论述,真是受益匪浅!
期待着Daniel·审图员
和九头鸟
继续深入探讨,好让同行学习。
回复