五星级酒店给排水系统设计要点总结(二)
近视的火龙果
2021年01月25日 13:37:50
只看楼主

(1)、消防系统 ①消防机房:在具有多业态的综合体内部,原则上要求酒店消防水泵房完全独立设置。 ②设备用房消防系统设置要求:Ⅰ、柴油发电机房及油箱间、锅炉房及油箱间:采用自动喷淋——泡沫联用系统,水喷雾系统等。(规范上设喷淋即可)Ⅱ、变电所、高低压变配电站、计算机房等大型电器设备房采用 FM200 气体灭火系统;Ⅲ、电脑房、交换机房、消控室、卫星电视机房采用简易预作用自动喷水灭火系统(在该房间入口处设置电磁阀和房间内部探测器联动。部分地方消防部门不认可,审图也不认可,但可作连接);

(1)、消防系统
①消防机房:在具有多业态的综合体内部,原则上要求酒店消防水泵房完全独立设置。
③厨房排油烟罩下徐设置专用气体灭火系统。释放后向中控室反馈信号。冷却用的水源连接于厨房区域自来水或消防管道。酒店消防顾问一般会推荐采用特殊液体灭火剂 PRX 的安素食人鱼品牌。

(2)、特殊部位喷淋设置要求
①布草井内喷头;②厨房排油烟管道内设置喷头;③游泳池上空设置喷头;④楼梯间最顶层楼梯平台上方及最底层楼梯及平台下方均需设置喷淋
(3)、与国家规范中自动喷水灭火系统设置末端试水做法不同,国际品牌五星级酒店要求前端是设置试水和泄水,DN15 前端试水的主要功能等同于国内的末端试水, DN50 前端泄水具有紧急泄水、快速测试水流指示器、冲洗管网的作用。前端泄水要求独立设置排水立管,不宜直接接入管井内的地漏,一面造成压力喷溅。
(4)、地下室隔油间设置位置需考虑靠近卸货通道,同时应注意地下室整体的建筑流向,清污分流。在酒店消火栓分区时,可将裙房及地下室作为低区,酒店客房部分作为高区;
(5)、 游泳池上空可考虑设置喷头,酒店后期运营可能临时局部功能调整,如临时 搭建舞台灯,可减少火灾隐患 (仅按规范,泳池上方可不设喷头)

给排水设计圈

免费打赏

相关推荐

APP内打开