五星酒店地下机房水泵前后软接头的讨论
herculis
herculis Lv.4
2006年04月14日 21:33:28
来自于工地图片
只看楼主

这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

这是上海徐家汇某五星酒店地下室机房共5台冷冻水泵、5台冷却水泵。

1145021597765.JPG

免费打赏
ripple0220
2006年04月18日 10:26:44
32楼
请教审图员,在遇到高层设计时,水泵进出口的软接、阀门应该如何设置才能避免以上的情况呢?
回复
zys0000
2006年04月18日 10:30:40
33楼

呵呵,100m超高层偶做过几个,没有你说的这么恐怖。
清洗水泵入口的Y型过滤器,会将水泵入口阀门关闭,水泵出口有止回阀,无需关阀,根本不会把干管水放空的。
回复
zys0000
2006年04月18日 10:48:14
34楼

水是可以看作不可压缩的,不会象空气一样可以压缩,
这也是从安全性考虑用水来试压的原因,在试压过程中,泄漏是经常见到的,爆管爆阀也见过几回,试验压力有18kg/cm2,也不会出现你想象中的情况。
回复
m101455
2006年04月18日 14:24:13
35楼
看了楼主提供的照片和提出的问题,以及大家就此问题的热议,特别是zidu老弟(Daniel·审图员)的精妙的分析与判断,可谓“一语中的”。

根据照片和楼主提供的工程信息,机房位于地下室,一般情况下不会出现因水泵基础承载不均匀,造成沉降的现象(特殊情况例外)。从照片上看暂时还没有发现是因水泵基础开裂和沉降而引起。
出现这种现象的原因,暂初步判断可能属施工时操作不当或处理方式不正确而产生。当然也不排除其它原因,由于没有到第一现场,所以也不便贸然断定,全作分析,仅作参考。
假设这种判断成立,剩下就是怎样去解决问题。当然解决问题的方法有很多,我仅提出一种相对可行的方式,供楼主参考,也请众多网友出谋划策。
从照片上看(见截图1)水泵进口一端的减振器变形较大,这种橡胶减震器是一种比较常用的一种设备减振的形式,减振效果比较理想,且价格也比较低廉。施工方安装的减震器,选用每组为5层(每两块橡胶减振垫间采用5mm厚钢板垫块),每台水泵减振台座共有(可能)6组橡胶减震器组成。 我注意到水泵电机侧的橡胶减震器每组为5层,而水泵进口侧却只有4层(见截图2)。从照片上看,感觉减震器的钢板垫块只有3mm厚。这些现象我们不去深究了。
出现泵体歪斜这种现象,只能采取积极的(同时也是相对被动的)解决办法。建议从设备减震器上解决,主要目的是为抵抗外力的作用,增加或增强减震台座的“刚度”:将每台水泵的橡胶减振器由6组增加到8或10组,每组橡胶减振垫不得少于5层,每层钢板的厚度不应小于5mm。必须强调一点的是(也是zidu老弟所坚持的原则),在处理和更换橡胶减震器前,必须将系统的水全部排放后才能进行。
我补充一下:水泵拆除后,机房管道应让其恢复原状,特别是橡胶软接头(假如软接头变形过大或受力时间太长,建议更换)。其次,在重新安装减振台座和橡胶减震器时,应对基础进行清理,应找平找正,表面应平整。

仅从照片上分析,或许有些片面或不完全正确,我说的办法,也并非唯一或恰当的,仅供参考。

(截图1)
回复
m101455
2006年04月18日 14:24:48
36楼
(截图2)
回复
m101455
2006年04月18日 14:25:34
37楼



另外九老弟你好!
zidu老弟所说可千万不要掉以轻心,不要不当回事。你所做过几个工程在检修时可能没有出事,并不是说不会出事,我认为只是运气好而已,这种隐患和危险是非常大的!要知道你说的操作办法是违反操作规程的,虽然是静压,但在系统底部检修可就是带压操作!
回复
sszd
2006年04月18日 14:51:38
38楼
在管道所通过的每一层楼板都作一个固定支架将管道重量分散在各个楼层,管道上再加装减压阀,自然水泵承压就小了。
回复
zys0000
2006年04月18日 15:58:23
39楼
请问M·审图员:
你说我清洗水泵Y型过滤器的操作办法是违反操作规程的,那什么是正确的操作规程?

回复
zys0000
2006年04月18日 16:17:11
40楼
在高静压的情况下,避免卧式水泵倾斜有2点注意
1、解决软接头竖向变形的问题
2、增加水泵减震台座的刚度
回复
m101455
2006年04月18日 17:43:53
41楼

九老弟,你好。
我说你的操作方法是违反操作规程的,仅指的是在检修操作过程中的“带压操作”,并没有说清洗水泵Y型过滤器的操作方法不当。
回复