湿式报警阀若干问题的探讨
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2006年04月13日 17:14:17
只看楼主

湿式报警阀是喷淋系统中非常重要的组件,它的性能直接关系到系统设计的成与败,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中7.2.7.2条规定:启动一只喷头或以0.94~1.5l/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。国标中4.10.2规定,装配好的湿式报警阀在进口压力分别为0.14MPa、0.7MPa、1.20MPa、1.60MPa,系统侧相应放水流量为60l/min、80、170、170l/min,压力开关和水力警铃均应发出报警信号。

湿式报警阀是喷淋系统中非常重要的组件,它的性能直接关系到系统设计的成与败,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中7.2.7.2条规定:启动一只喷头或以0.94~1.5l/s的流量从末端试水装置处放水,水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应的信号。国标中4.10.2规定,装配好的湿式报警阀在进口压力分别为0.14MPa、0.7MPa、1.20MPa、1.60MPa,系统侧相应放水流量为60l/min、80、170、170l/min,压力开关和水力警铃均应发出报警信号。
免费打赏
ziqiangbuxi
2006年04月13日 17:17:24
2楼
如果系统设计的压力过低,在启动一只喷头或从末端放水,湿式报警阀就可能会因为通过的流量过小达不到其报警水流而造成系统设计的失败
回复
ziqiangbuxi
2006年04月13日 17:24:24
3楼
如在一工程实例中,装置在末端试水装置处的压力表指示值为0.2MPa,设置在首层的湿式报警阀组入口处压力表指示值为1.2MPa。根据公式Q=K*SQRT(10P)=113l/min=1.88l/s,根据上述规定,报警阀应在0.9~1.5l/s的流量时发出报警信号并启动消防水泵,但系统仍没有报警,说明系统没有达到规范的要求。
回复
ziqiangbuxi
2006年04月13日 17:27:26
4楼
解决上述工程的方法之一是后来更换了一个性能更好的报警阀,使系统能在一只喷头启动时达到正常报警。