250米的vv3*2.5电缆带18盏36瓦节能灯的庭院灯,可以承受得了吗?请教了

250米的vv3*2.5电缆带18盏36瓦节能灯的庭院灯,可以承受得了吗?请教了
免费打赏
zhijunchen
2011年04月01日 22:17:22
2楼
如是单相建议VV22-4mm²
回复
ldw19870125
2011年04月02日 17:11:27
3楼
可以,不过建议分两回路
回复
bj7363
2011年04月02日 21:46:03
4楼
分两回路成本也多啊,看来只有前面一部分用3*4平方的线啊,后面用3*2.5的啊
回复
liucong2011
2011年04月04日 18:27:36
5楼
我这里和你的也差不多,用的是2个回路。
回复
netling
2011年04月06日 09:38:16
6楼
节能灯应该没有问题,但为保险一般采用4mm的线,考虑压降问题,另外需要提醒一下:庭院灯按照规范是需要做环型接地干线的,规范在验收规范内
回复
shangdengbing121
2011年04月06日 16:11:45
7楼
你好!
我们公司是生产灯具的,需要灯具的话请联系qq1553416968 叶’R
回复
nanhu006
2011年04月06日 16:36:15
8楼
如果要亮灯是可以了。