紧急求救:环网柜台数和配电室层高
sss9199
sss9199 Lv.2
2006年04月13日 10:45:23
只看楼主

各位大师,本人请教:两路电源供电,准备两台或三台变压器,请问高压环网柜至少得几台? 高低压变压器在地下室内 层高至少得多少? 多谢

各位大师,本人请教:两路电源供电,准备两台或三台变压器,请问高压环网柜至少得几台?
高低压变压器在地下室内 层高至少得多少? 多谢
免费打赏
wyz301
2006年04月13日 15:31:04
2楼
回复
njhaiou
2006年04月13日 16:24:25
3楼
方案一:两台环网柜加一台高压分支箱带三台变压器;
方案二:三台环网柜带三台变压器.
回复
njhaiou
2006年04月13日 16:27:16
4楼
最好与当地供电部门了解具体要求,主要电老虎搞垄断呀
回复
sss9199
2006年04月13日 16:46:26
5楼
多谢大师 还需要进线柜 PT柜 计量柜 联络柜(两台)等吗?
对一级负荷高压母线怎么联络?
回复
smallfatba
2006年04月14日 19:00:01
6楼
2面进线、2面计量、2面联络、2-3面变压器柜、2面PT、层高4.5米配电室净空2.4、电缆夹层1.9米。
回复
zhangmaozhi
2006年04月15日 17:32:28
7楼

谢谢 我的地下室就一层 曾高3.6米,怎么办请大师指点.是不是得用桥架,高度太紧张,
不过甲方是不会为了这提高地下室高度的(车库)
回复
smallfatba
2006年04月15日 19:41:30
8楼
一般供电部门要求柜子下进下出所以必须有能进人的电缆夹层,夹层内用支架就行,甲方不会为了这提高地下室高度那就让甲方自己和供电部门去协调,估计甲方会碰一鼻子灰。
回复
liuzhijian
2006年04月15日 21:18:42
9楼
层高3.6米,净高有2.8米吗?如果是的话,那么变配电室下作电缆夹层也可以,但要把配电室地面抬高一点以防进水。
回复

相关推荐

APP内打开