本项目为11+1小高层,基础采用DN500长螺旋灌注桩,钢筋笼长度设计9米。采用先灌注混凝土后插钢筋笼施工工艺。现基坑标高为32.2米,地质报告32.2米至25.2米为粉质粘土,25.2米至18米左右为中砂层,以下为4米左右的圆砾层,最后为强风化层。钢筋笼顶设计标高为31.7米。现长螺旋桩基在现有地面钻孔施工,成孔深度约18米左右,砼灌注后,插送钢筋笼,始终无法送至31.7米的位置,且离地面32.2米的位置高出60公分至1米多左右,也就是说以后9米的钢筋笼要割掉1米多,2米的加密区将无法保留。钢筋笼大致送至中砂层进入1米后就无法下送,已使用任何有效地工具。请教中砂层是否流入桩内,使得钢筋笼无法下送,但使用小应变检测施工完7天的桩,没有发现桩缩颈的现象,请教造成钢筋笼无法下送的原因是否是中砂层的原因及是否已造成缩颈(现砼充盈系数只能达到0.95左右),割掉2米的加密区,9米钢筋笼变7米是否对以后的结构有很大的影响?
塌落度已经调的很低了,只要能保证打出混凝土。而且浇筑混凝土时拔管速度控制的很慢,就是为了保证形成孔内压力,保证流沙不能进入孔内。钢筋笼已经使用了平板振动器及挖机,钻头等有效工具,钢筋笼始终无法在流沙层的位置送下去。特别说明,一期施工的桩基钢筋笼不要插入流沙层的都能安插至指定位置。
[ 本帖最后由 vzhouyong 于 2011-4-1 20:39 编辑 ]