本项目为11+1小高层,基础采用DN500长螺旋灌注桩,钢筋笼长度设计9米。采用先灌注混凝土后插钢筋笼施工工艺。现基坑标高为32.2米,地质报告32.2米至25.2米为粉质粘土,25.2米至18米左右为中砂层,以下为4米左右的圆砾层,最后为强风化层。钢筋笼顶设计标高为31.7米。现长螺旋桩基在现有地面钻孔施工,成孔深度约18米左右,砼灌注后,插送钢筋笼,始终无法送至31.7米的位置,且离地面32.2米的位置高出60公分至1米多左右,也就是说以后9米的钢筋笼要割掉1米多,2米的加密区将无法保留。钢筋笼大致送至中砂层进入1米后就无法下送,已使用任何有效地工具。请教中砂层是否流入桩内,使得钢筋笼无法下送,但使用小应变检测施工完7天的桩,没有发现桩缩颈的现象,请教造成钢筋笼无法下送的原因是否是中砂层的原因及是否已造成缩颈(现砼充盈系数只能达到0.95左右),割掉2米的加密区,9米钢筋笼变7米是否对以后的结构有很大的影响?
塌落度已经调的很低了,只要能保证打出混凝土。而且浇筑混凝土时拔管速度控制的很慢,就是为了保证形成孔内压力,保证流沙不能进入孔内。钢筋笼已经使用了平板振动器及挖机,钻头等有效工具,钢筋笼始终无法在流沙层的位置送下去。特别说明,一期施工的桩基钢筋笼不要插入流沙层的都能安插至指定位置。
[
本帖最后由 vzhouyong 于 2011-4-1 20:39 编辑 ]
2楼
灌注桩不是先房钢筋笼再灌混凝土的么?
回复
3楼
描述的有点混乱,可以把你的桩身详图发上来,结合着描述才行,但是上部加密区割掉肯定是不行的,违反规范要求,桩顶以下5D的范围内必须箍筋加密的,为了有水平力或地震力的时候更好的承受承台传来的剪力以及增强受压桩顶约束。
[
本帖最后由 yinxiaozhe 于 2011-4-1 13:22 编辑 ]
回复
4楼
楼主的桩是小桩,而且钢筋是是半笼设置,钢筋笼主要是构造作用,可以考虑跟设计沟通变更钢筋笼长度。
另外钢筋放不下去的问题可以从该段桩孔直径偏小,或者该段范围桩孔垂直度偏差较大两方面来求证,如果注意成孔施工质量,应该可以避免这样的问题发生。
回复
5楼
还有一个问题,就是先浇筑混凝土,后插钢筋笼,这个。。。。。
不怎么明白,浇筑完混凝土再插9米的钢筋笼下去,能插下去,已经不容易了。
回复
6楼
先灌注混凝土后插钢筋笼,想知道楼主这是怎么施工的,学习一下,以前没有听说过。
回复
7楼
楼主的意思是先浇筑下面50cm的混凝土再放钢筋笼,实际施工中灌注桩都是这么施工的。能否考虑先吊起钢筋笼截断下面的部分,再放钢筋笼下去。这样可以满足加密区的要求。
回复
8楼
以前我们经常遇到这种情况,遇到沙层流沙了请问楼主在浇筑完底层混凝土以后是否测了桩深,如果测过没问题那就是缩径了可以考虑用吊车起到一定程度快放绳用钢筋笼自身的重量强压下去一定能压到位的。沙层最好的解决办法是在钻孔时用粘土和水泥搅和好以后放到桩孔里用钻杆转密实形成护臂就没事了至于缩径只有强行压下去别的办法没有,如果是流沙了那对不起你们要把钢筋笼提出来清孔了
回复
9楼
我看的都有点迷糊,是不是现场施工的时候出了什么差错,钢筋笼放不到设计的标高,保持现有状况,请教有关部门的专家,用检测仪检测,是否有太大的影响。问题出来了,总会有解决的办法的
回复
10楼
我们设计一般配筋到2/3桩长,没有任何问题。
回复
11楼
我们去年就是进行的超流态桩基础施工,你们用的混凝土坍落度是多少?不要太小。在我们施工过程中也遇到类似问题,你们现在的充盈系数小于1,可以肯定成孔质量不好,要注意提钻速度,不能过快;再下钢筋笼的时候,用三根两三米长的25的钢筋焊一个“送笼器”再用振捣器往下震,送至指定标高。
我们当时是边提钻边浇筑,实在不行复孔,从新钻一遍,就是浪费混凝土,实在不行就只有截钢筋笼了。
如有需要联系我qq381603754,我一般隐身
回复