PC级和CB级双电源转换开关各有何优缺点?分别适合在何种场合?
PC级和CB级双电源转换开关各有何优缺点?分别适合在何种场合?
2楼
我也想知道,顶起
回复
3楼
顶一下了,
回复
4楼
总的来说PC比BC好一些,不管是质量还是转换的灵敏度,
不过PC前面需要配断路器进行短路保护,BC不需要。
回复
5楼
1、结构
CB级:主开关为小型或是塑壳断路器,转换机构采用单电机或是双电机来控制,有常用、双分、备用位置;常、备用负载端出线需要并联下再接到同个负载上。
PC级:主开关类似于隔离开关,转换机构采用吸合电磁铁来控制,一般为两段式(没有双分位置),不过现在也很多新出的三段式开关;负载端出线不需并接,产品内部已接好;
2、保护功能:
CB级:多了短路过载保护,转换时间较慢(也就是断电时间长);
PC级:无短路、过载保护,电磁铁转换动作时间快。
3、适用场合
PC级:主要用于一些不允许停电的重要场合,当常用电源异常切换到备用电源,哪怕出线短路或是过载故障也不能脱扣。
回复
6楼
1、结构
