【分析】关于剪刀楼梯间的正压送风问题
zy197867
zy197867 Lv.2
2011年03月31日 16:52:42
来自于通风排烟
只看楼主

有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风

有没有明确的规定,剪刀楼梯间不管开不开窗,一定要做正压送风

我是指的小于100米的住宅或小于50米的高层建筑

江苏住宅的地方规定,不管开不开窗都要做

但是国标里面,关于自然排烟头一条说的很清楚,小于100米的住宅或小于50米的高层建筑,宜自然排烟

也就是,只要剪刀楼梯间,5层内,因为是一层隔一层的,所以其实是2层内可开启的外窗面积大于2平米,就可以不做正压送风

合用前室我是参考的红宝书,上面写的剪刀楼梯间合用前室宜作正压送风

大家对此有何看法
免费打赏
xzymjh
2011年04月06日 17:52:43
32楼
风井内如何设风机,有图示看看么?谢谢
回复
xchenz
2011年04月07日 09:12:32
33楼
能满足自然排烟的,尽量做自然排烟,可以节省投资嘛
回复
yangxi0220
2011年04月10日 13:43:52
34楼
必须设置的!
回复
leinajiayou
2011年04月15日 16:34:44
35楼
楼上的朋友都很专业啊,学习了
回复
jincely
2011年04月15日 17:06:00
36楼
能满足通风条件的,尽量做自然排烟
回复
gyl2100
2011年04月23日 14:34:45
37楼
江苏省规范没有说剪刀楼梯间一定要做正压送风的,可以自然排烟,只要每个楼梯间每五层开窗面积大于2平米就可以了!

回复
anyilalala
2011年05月24日 10:20:56
38楼
我现在就是安徽的一个项目,剪刀楼梯合用前室,并和消防电梯合用前室,成为三合一。
这样的情况,楼梯间要正压送风么?前室要正压送风么?
回复
anyilalala
2011年05月24日 10:22:29
39楼


三合一情况必须正压送。
回复
vk3001h
2011年05月25日 09:38:25
40楼

风机搁中间当然可以啊,理论上讲没有问题。只要你不怕甲方、规划局把你千刀万剐,尽管做。
回复
jjx0710
2011年06月13日 17:07:44
41楼
路过,学习了
回复

相关推荐