11层建筑,一层及夹层,二层及夹层均为店铺,店铺面积之和为500平米,三层-11层均为公寓(公寓均为一房和两房的户型),公寓为通廊式,通廊内暖通专业又设置了新风系统,请教该建筑是定位商住楼还是综合楼?是否应设置喷淋系统呢?
11层建筑,一层及夹层,二层及夹层均为店铺,店铺面积之和为500平米,三层-11层均为公寓(公寓均为一房和两房的户型),公寓为通廊式,通廊内暖通专业又设置了新风系统,请教该建筑是定位商住楼还是综合楼?是否应设置喷淋系统呢?
12楼
应该为商住楼,不为综合楼,综合楼是指三种以上功能的建筑,你这栋建筑下面两层是店面,上面是住宅,应该为二类商住楼。根据7.6.3.1,要设置喷淋。
回复
13楼
二种及二种以上用途,故应为二类综合楼。
公共活动用房设喷淋
回复
14楼
我认为按商住楼考虑,商铺做喷淋是肯定的
回复
15楼
支持5楼兄弟的观点!,应该为商住楼,
2.0.7 综合楼 multiple–use building
由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑。----规范定义!~
商住楼有特殊的定义,应该按照商住楼!
回复
16楼
有疑问往安全考虑,这是大众的也是保险的想法
回复
17楼
“商业服务网点”是指“建筑面积不超过300m2 的百货店、副食店及粮店、邮政所、储蓄所、饮食店、理发
店、小修门市部等公共服务用房”,其中的“建筑面积”为建筑中一个防火隔间的建筑面积。
回复
18楼
呵呵,斑竹回去好好看看这条规范和它的名词解释
回复
19楼
新手上路,不敢妄下评论.向各位高手学习学习.
回复
20楼
不管定位为商住楼或综合楼,下边公共部分喷淋是不可少的,请教建筑专业,该楼定位为各个建筑,新的<高层民用建筑防火设计规范>规定的很明白啦,况且在国外,喷淋系统使用的很广泛,我国现在设备开发的也可以,价格不高,应该采用,老的<高层民用建筑防火设计规范>道是可以不做的
回复
21楼
规范正文和条文解释有矛盾,我们公司得建筑老总还是认为以每分隔单元300m2,而不是下部商业总面积
回复