关于空调水泵进出管路规格的选定
sunjinsheng
2011年03月29日 15:47:18
来自于中央空调
只看楼主

在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?

在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?
目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:
控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m
控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m
请问具体该选择多大的管径比较合理?
sunjinsheng
2011年04月01日 21:15:32
12楼
赞同,我的考虑多数倾向这个方面的
回复
wyl6663
2011年04月03日 15:34:22
13楼
学习,
回复
sunjinsheng
2011年04月06日 11:12:08
14楼
还是决定用DN300
回复
cdxzjhx
2011年04月08日 10:36:34
15楼
新手 学习啦