关于空调水泵进出管路规格的选定
sunjinsheng
2011年03月29日 15:47:18
来自于中央空调
只看楼主

在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m请问具体该选择多大的管径比较合理?

在确定空调系统水泵进出管路的管径时是按照流速确定还是按照比摩阻不超过200Pa/M确定?
目前是计算流量420CMH,用鸿业水力计算器:
控制流速计算下来 管径为 DN300,流速为 1.556 M/S,比摩阻为 70 Pa/m
控制比摩阻计算下来管径为 DN250,流速为 2.249 M/S,比摩阻为 182 Pa/m
请问具体该选择多大的管径比较合理?
yangxiaopengty
2011年03月29日 17:03:39
2楼
计算出进出口水管管径后,水泵出口比管井小一个型号就行,这是施工时的经验
回复
sunjinsheng
2011年03月30日 08:47:44
3楼
请说的具体点具啊
回复
waj6262
2011年03月30日 10:46:36
4楼
循环水泵的进口和出口管径通常按流速计算确定,一般水泵进口管道的流速要比出口管道的流速小0.5 m/s左右。像你所说的情况,进口管径宜选为 DN300(流速为 1.556 m/s),出口管径宜选为 DN250(流速为 2.249 m/s。在设计手册和措施中均有水泵进出口流速的限定值。
回复
zzyanzheng
2011年03月30日 11:29:45
5楼

赞成此观点,一般水泵进口水流速度不宜过大(1.5m/s左右),出口流速一般在2.0m/s左右!
回复
gtbilly
2011年03月30日 12:39:05
6楼
这个要具体分析的,不能太教条主义了,如果水泵进出水管接机房分集水器,管路较短,从节省管材的考虑可以都取250,182的比摩阻不算很大,如果分支较少或无分支,不接分集水器,直接接末端管路,也要看输送距离,较短,取250,较长取300,降低比摩阻,对选泵有好处
回复
sunjinsheng
2011年03月30日 13:05:41
7楼
赞同此观点!要考虑经济性!是在机房的、水泵进出水管都是接在分集水器的母管上的,管长不超过10米。
回复
he5984
2011年03月30日 15:14:45
8楼
还是用300好,对于今后水泵使用寿命要长些和系统稳定都有好处!
回复
everskyss
2011年03月30日 22:19:38
9楼
应该选DN250吧。流速2.2米速度也不高,比摩阻也不大,如果选个DN300,不光管道DN300本身贵多少,而且与水泵相连接的软接、水过滤器还有蝶阀等等还要贵不少。
回复
jianhua4350
2011年04月01日 16:04:26
10楼
我觉得还是按DN300选择吧
按经济比磨阻选取
回复
sunjinsheng
2011年04月01日 21:14:51
11楼
我选的DN250
这个工程做完就知道到底怎么样了
回复