电缆桥架全长不少于2处接地,如何与接地系统连接?
hhsscc
hhsscc Lv.13
2011年03月29日 09:15:32
只看楼主

电缆桥架全长不少于2处接地,如何与接地系统连接?

电缆桥架全长不少于2处接地,如何与接地系统连接?
免费打赏
iamcmh
2011年03月29日 15:50:22
2楼
沿桥架敷设一条扁钢就是了,扁钢在方便的地方接地(2处以上)。
回复
工夫茶
2011年03月29日 16:17:48
3楼
请问楼上,如果有多条电缆桥架并列,是不是每条电缆桥架都要敷设一根扁钢?
回复
iamcmh
2011年03月30日 10:16:33
4楼
并行的话共用支架,扁钢在支架上,自然与各个桥架都连接了。
回复
whooo2010
2011年09月28日 17:14:43
5楼
使用40*4的镀锌扁钢与接地干线连接,每段桥架与接地扁钢焊接接点不少于两点!
回复
muyuyao
2011年09月28日 17:33:24
6楼
沿桥架敷设一条扁钢就是了,扁钢在方便的地方接地(2处以上)。

------请问:有不敷设扁钢的做法吗?

现实当中,似乎很少有桥架内敷设扁钢的做法!!!
回复
寒塘渡鹤影
2011年09月28日 17:57:02
7楼
在桥架敷设路线相应高度的柱子上预留预埋件(150x150x10)
并沿电缆桥架外平行敷设一条-40x4的镀锌扁钢做接地干线
回复
lintaiteng
2011年10月02日 14:33:54
8楼
在桥架首尾处取结构柱主筋预留接地端子。该主筋应贯通至接地体、桥架应跨接处理。妥否?请指教
回复
worufuping
2011年10月02日 20:33:30
9楼
<金属线槽(电缆桥架)接地若干问题探析> ——杨超,建筑电气杂志
回复
muyuyao
2011年10月02日 22:45:28
10楼
在桥架首尾处取结构柱主筋预留接地端子。该主筋应贯通至接地体

----------本人赞同这种经济、不折腾人的做法!!!
回复
lingxuct
2011年10月03日 14:18:44
11楼
“桥架全长不少于2处接地”也要看情况的,如果桥架只有2米长,也需要2处接地吗?
回复