是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在
lxcool2001
lxcool2001 Lv.3
2006年04月10日 22:12:36
只看楼主

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?
免费打赏
tcchezhong
2006年04月11日 12:44:10
2楼
给水管禁止穿越配电室.
雨水立管更恐怖哇!
回复
zn28
2006年04月11日 13:44:59
3楼
禁止无关管道经过..
如果真要经过配电室引出,估计要砌墙把管封住并做好防水的措施了
回复
tcchezhong
2006年04月11日 14:45:01
4楼
只看到加油站禁止吸烟。
哪里有规定,加油站禁止放火!
回复
kanbudong
2006年04月11日 15:12:49
5楼


4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。
回复
bqg
2006年04月15日 14:35:30
6楼

比喻的太形象了,精彩.规范是有明确规定的,配电室内不应有与其无关的管道和线路通过.
回复
luochihua
2006年04月16日 00:11:52
7楼
就是,有明确规定的!
回复
zhongmx
2006年04月16日 09:35:01
8楼
是那本规范哦,我也需要学习下.
回复
chenpanlongzz
2006年04月16日 12:08:42
9楼
GB50053-1994第6.4.1条“高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。”
回复
lxcool2001
2006年04月25日 21:04:42
10楼

就照老兄说得办,谢谢各位!
回复
zca.xian
2006年04月26日 21:35:45
11楼
配电室内不应有与其无关的管道和线路通过
回复

相关推荐

APP内打开