哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?
哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?
2楼
给水管禁止穿越配电室.
雨水立管更恐怖哇!
回复
3楼
禁止无关管道经过..
如果真要经过配电室引出,估计要砌墙把管封住并做好防水的措施了
回复
4楼
只看到加油站禁止吸烟。
哪里有规定,加油站禁止放火!
回复
5楼
4.10.23 变压器室、电容器室、配电装置室、控制室内不应有与其无关的管道、明敷线路通过。
回复
6楼
比喻的太形象了,精彩.规范是有明确规定的,配电室内不应有与其无关的管道和线路通过.
回复
7楼
就是,有明确规定的!
回复
8楼
是那本规范哦,我也需要学习下.
回复
9楼
GB50053-1994第6.4.1条“高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内,不应有与其无关的管道和线路通过。”
回复
10楼
就照老兄说得办,谢谢各位!
回复
11楼
配电室内不应有与其无关的管道和线路通过
回复