是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在
lxcool2001
lxcool2001 Lv.3
2006年04月10日 22:11:44
只看楼主

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?

哪位高人知道是否有规范明确规定配电室内不允许有雨水管存在,是哪个规范?我查过设计规范,说给水管禁止穿越配电室,但是雨水立管可以吗?现场施工条件只能在配电室做雨水立管排到户外,到底可以不可以呢?哪位有更好的建议吗?
免费打赏
ggliming1973
2006年04月11日 00:15:23
2楼
  好像不可以,手头没有规范,说不清。反正以前做得立管、悬吊管均不能穿。
  不能引至别处吗?不能做外排水吗?
回复
kimfl
2006年04月11日 10:10:06
3楼
用实体墙隔开,或在上层转换立管
回复
gyj2003
2006年04月11日 13:44:56
4楼
应该不可以,立管可以在上一层做外排或接入雨水井中.
回复
jdwang
2006年04月15日 15:27:23
5楼
绝对不可以
回复
lxcool2001
2006年04月25日 21:05:25
6楼
谢谢各位
回复
saerka_rock
2006年04月26日 09:17:45
7楼
凡是水管就都不要进配电室
回复
applan
2006年04月26日 10:10:41
8楼
立管可以穿越,用管井包住更好些。
楼上(除kimfl)讲的都没有依据,

4.3.3 建筑物内排水管道布置应符合下列要求:
...
3 架空管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及仪器和贵重商品仓库、通风小室、变配电间和电梯机房内。

回复
rekoba
2006年04月26日 10:27:04
9楼
任何水管都不能进入配电室.
回复
詹小楠
2006年04月26日 16:16:08
10楼
版主说的对
规范里仅对架空管道有要求
并没提到立管
个人认为:排水管(污,雨水)立管,由于管道里都是瞬时流量,不是总有水的。因此在特殊处理下(包封)可以敷设。不算违规。当然有条件的话,还是不要布到配电间。
给水管,管道充满水,当然不能布进去。否则管漏。。。。。。。。。

回复
zhfman
2006年04月26日 20:05:32
11楼
布进去了,检修咋办?
回复

相关推荐